三相变压器的额定电流是指
什么
叫
额定
容量,起动容量
答:
额定容量
是指
主分接下视在功率的惯用值。在变压器名牌上规定的容量就是额定容量,它是指分接开关位于主分接,是额定空载电压、
额定电流
与相应的相系数的乘积。对
三相变压器
而言,额定容量=额定空载线电压×额定线电流,额定容量一般以kVA或MVA表示。额定容量是在规定的整个正常使用寿命期间,电气设备启动时...
关于
变压器
工作
的额定电流
的问题
答:
08=17.6VA,二次18×0.6=10.8VA。新的容量,一次127×0.08=10.2VA,二次10.4×0.6=6.2VA,需要9×0.8=7.2VA。由于一次的容量比较富裕,另外,
变压器
铁芯中的磁通密度大约降低了一半,铁损大大降低了,因而线圈中
的电流
可以提高一些,环境温度又基本相同,这样看来是没
有什么
问题的。
250KvA
变压器
到底能带多少KW负载?
答:
首先这两个单位是不同的,代表的意义也不同,KVA(千伏安)代表视在功率, Kw(千瓦)代表有功功率 1、
变压器的
输出功率是视在功率,与有功功率(KW)的关系为:视在功率 = 有功功率 × 功率因数。2、以平均功率因数0.8计算,250KVA 变压器可以为负载提供(250KVA×0.8)200KW的有功功率。
变压器的
规格有哪些
答:
(3)自耦变电器:用于连接不同电压的电力系统。也可做为普通的升压或降后变压器用。
变压器的
主要参数:1、工作频率 变压器铁芯损耗与频率关系很大,故应根据使用频率来设计和使用,这种频率称工作频率。2、
额定
功率 在规定的频率和电压下,变压器能长期工作而不超过规定温升的输出功率。3、额定电压 指在...
三相
四线
电流
不平衡系数不能超过是多少?
答:
如果有零线的话,没
什么
太大的危害,能平衡的尽量让他平衡,主要就是导线的利用率不高,可能会发生一相导线因为过载而发热,而其他的导线的电流却很小,所以. 国家规定的配电
三相
负荷不平衡率的标准是不大于15%,中性线电流不大于
变压器额定电流
的25%,如果没有零线或者零线断了的话会造成三相电压不...
额定
容量和额定功率一样吗?
答:
2、额定容量:通常
指的
是视在功率的惯用值。例如,变压器名牌上标注的容量即为额定容量,它
是指
分接开关位于主分接时,额定空载电压、
额定电流
与相应系数的乘积。对于
三相变压器
来说,额定容量等于额定空载线电压乘以额定线电流,通常以kVA或MVA表示。三、标准规定 1、额定功率:指在正常运行工作状况下,...
维修电工高级考核知识
答:
1、
变压器的额定
功率
是指
当一次侧施以额定电压时,在温升不超过允许温升的情况下,二次侧所允许输出的最大功率。(×) 2、变压器在使用是铁心会逐渐氧化生锈 ,? 因此真空载
电流
也就相应逐渐减小。(×) 3、
三相
异步电动机的转速取决于电源频率和极对数,而与转差率无关。(×) 4、三相异步电动机转子的转速越低,...
什么
叫三想不平衡
电流
?不平衡25%什么意思?
答:
对
变压器的
危害。在生产、生活用电中,
三相
负载不平衡时,使变压器处于不对称运行状态。造成变压器的损耗增大(包括空载损耗和负载损耗)。根据变压器运行规程规定,在运行中的变压器中性线电流不得超过变压器低压侧
额定电流
的25%。此外,三相负载不平衡运行会造成变压器零序电流过大,局部金属件升温增高,甚至会...
什么
是3相
电流
什么是单相电流
答:
3相电流就是有三根火线一根零线组成的电力传输系统,一般用于380V高压.单相
电流是指有
一根火线一根零线组成的电力传输系统,一般用于220V电压.
1250kva干式
变压器
10kv/400v满载运行
电流
计算公式
答:
满载电流其实就是
额定电流
,其计算公式是:
三相变压器
高压侧:1250/根号3×10=72.17(A);低压侧:1250/根号3×0.4=1804.22(A)。单相变压器高压侧:1250/10=125(A);低压侧:1250/0.22=5681.82。干式变压器广泛用于局部照明、高层建筑 、机场,码头CNC机械设备等场所,简单的说干式变压器就...