00问答网
所有问题
当前搜索:
三相变压器的额定电流是指
考电工证要做些
什么
?
有
些什么程序?
答:
1、
变压器的额定
功率
是指
当一次侧施以额定电压时,在温升不超过允许温升的情况下,二次侧所允许输出的最大功率。(×) 2、变压器在使用是铁心会逐渐氧化生锈 ,? 因此真空载
电流
也就相应逐渐减小。(×) 3、
三相
异步电动机的转速取决于电源频率和极对数,而与转差率无关。(×) 4、三相异步电动机转子的转速越...
电池容量和
额定
容量
有什么
区别
答:
通常对
变压器指
视在功率,对电机指有功功率,对调相设备指视在功率或无功功率,单位为VA,kVA,MVA。额定容量
是指
主分接下视在功率的惯用值。如在变压器名牌上规定的容量就是额定容量,它是指分接开关位于主分接,是额定空载电压、
额定电流
与相应的相系数的乘积。对
三相变压器
而言,额定容量=额定空载线...
电表上5(60A)220V 50HZ最大可以带动多少瓦啊?
答:
电表
的额定电流是
5安,最大电流是60安。装空调以后肯定会超过电表的额定电流,但是不会烧坏电表,有可能电表计量不准。计算:60A * 220V = 13200w = 13.2KW 实际:2台1.5匹空调同时开,在加4个电水壶同时烧开水问题不大。计算一下负载的总电流,综合一下电线大小。说明:该表标定电流为5A,额定...
变压器额定电流
乘电压为什么不等于功率
答:
变压器额定电流
乘电压得出
的是变压器
输出的视在功率,而电机等都按照有功功率标示。有功功率等于视在功率乘以功率因数,功率因数总是小于1,所以变压器额定电流乘电压不等于有功功率
我的设备的总功率是600kw该选用多大容量的
变压器
?
答:
设备的总功率是600kw该选容量800KVA的变压器。在变压器铭牌上规定的容量就是额定容量,它
是指
分接开关位于主分接,是额定空载电压、
额定电流
与相应的相系数的乘积。对
三相变压器
而言,额定容量等于=3×额定相电压×相电流,额定容量一般以kVA或MVA表示。380v 450kw的电机不可以直接启动,它的启动电流以及...
为什么对
变压器
外部来说,相电流与线
电流是
相等?
答:
I=S/(1.732*U),这个公式中的U和I分别是线电压和线电流,对于
变压器
外部来说,出来的三根线上
的电流都是
线电流,我们称之为A、B、C相,
三相
上的电流其实都是线电流(例如图形中IA,而不是理解中的相电流Ia),你说的“相等”应该是这个道理 ...
730kva
变压器的额定电流是
多少
答:
如果是额定电压10/0.4kv的双侧配电
变压器
求电流计算公式;i=p/√3 u线 i=s/√3 u线=1000/1.732*10=57.74a i=s/√3 u线=1000/1.732*0.4=1443a 答:10kv(一次侧)
额定电流
57.74a 0.4kv(二次侧)额定电流1443a 式中;p=功率(kw)u=电压(kv)i=电流(a)√3=1.732(3的...
变压器的
容量与负荷怎样计算?
答:
三相变压器的
计算原理与单相变压器的计算原理是相同的,但其额定功率是三相容量之和,
其额定电流是指
线电流。这是对变压器本身设计的计算原理,实际设计当然要复杂得多,如绝缘要求、空间尺寸等。变压器的另一种计算其实质是如何选用变压器,电力变压器的容量等级:5、10、20、30、50、75、100、135、180、...
照明电路熔断器
额定电流
取线路计算电流的1.1倍还是1.5倍
答:
照明电路熔断器
额定电流
取线路计算电流的1.1倍。所谓标准答案1.5倍肯定是错的。下面是国家指定教材的相关内容
4KVA的
变压器
承受最大
电流是
多少
答:
4千伏安的变压器,
是指
该
变压器的
容量,流过这个变压器的绕组的电流与该绕组的电压有关,比如说,单相4千伏安的隔离变压器次级绕组
的额定电流
最大也就18A左右,输出
三相
380的4千伏安变压器,额定电流最大只达到6A,而4千伏安容量的电焊机内的变压器次级电流就可以达到上百安培。