00问答网
所有问题
当前搜索:
三相变压器的额定电流等于
怎样计算
三相
异步电机
的额定电流
答:
额定电流计算:I=P/(1.732×U×cosφ×η)(P=电机功率:KW,U=电源电压:V,I=电流:A,cosφ=功率因数,η=效率)额定电流是由绕组的额定容量除以该绕组的额定电压及相应的系数(单相为1,
三相
为√3)而算得的流经绕组线端的电流。因此,
变压器的额定电流
就是各绕组的额定电流,是指线电流...
变压器的额定电流
怎么算?
答:
根据功率
等于
电压乘以电流,则电流就等于功率除以电压,不就计算出来了。楼主的1250KVA的必定是
三相变压器
,
其额定
电压为380V,则
额定电流
I=P/V/(√3)=1250/380/1.73=1.9(KA)答案就是1900A
315kva的
变压器的额定电流
是多少?最大是多少
答:
315KVA,10/0.4KV的
三相变压器
,高压
额定电流
是=315/10/1.732=18.2A,低压额定电流是=315/0.4/1.732=454.7A。额定电流没有什么最大最小之分。额定电流是指额定负荷时的电流。性质:额定电流是由绕组
的额定
容量除以该绕组的额定电压及相应的系数(单相为1,三相为√3)而算得的流经绕组线端的...
三相变压器
一次侧
电流
是多少?
答:
一、一次侧二次侧
的额定电流
1、一次侧额定线电流I1(线)=400X1000/10000/1.732=23.09A;2、二次侧额定线电流I2(线)=400X1000/400/1.732=577.35A;以上与
变压器
绕组连接组没有关系,都是变压器输入和输出的额定线电流。二、在额定工作情况下,一次绕组、二次绕组实际流过的电流 1、如果...
三相变压器的额定
电压为10KV,额定容量为90000KVA,在110KVA侧的额定电 ...
答:
它的计算公式是 P(功率W)=√ ̄3×V×I×功率因数 那么I(A)=P(W)/√ ̄3×V×功率因数 它
的额定电流
为I(A)=90000000/1.732*110000*0.8=377.9A
三相变压器电流
计算公式
答:
IL=S/(√3×VL×cosθ)。IL是线
电流
,单位为安培(A);S是变压器的额定容量,单位为伏安(VA);VL是变压器的额定电压,单位为伏特(V);θ是变压器的功率因数。如变压器的功率因数是1,那cosθ就
等于
1,此时公式简化为:IL=S/(√3×VL),如一个
三相变压器的额定
容量为1000VA,额定电压为...
变压器的电流
是多少?
答:
令
三相变压器
额定容量S=1000kVA,变压器一/二次额定电压U1/U2=10/0.4kV,根据S=√3UI,变压器一次
额定电流
I1=S/√3U1=1000kVA÷(1.732×10kV)≈57.7A 变压器二次额定电流I2=S/√3U2=1000kVA÷(1.732×0.4kV)≈1443.4A
变压器
如何计算
电流
?
答:
变压器怎么计算电流 电流=容量\电压\根号3(1.732),一二次电流都用这个公式 相关资料:bbs.big-bit/thread-462260-1-1
变压器的额定电流
怎么算?根据功率
等于
电压乘以电流,则电流就等于功率除以电压,不就计算出来了。楼主的1250KVA的必定是
三相变压器
,其额定电压为380V,则额定电流I=P/V/(√3)...
变压器额定电流
怎么算?
答:
如果是单相变压器额定电流等于额定容量除以额定电压 如果是
三相变压器额定电流等于
额定容量除以额定电压再除以根号3
315kvA
变压器
,正常使用
三相电流
,每相电流能承受多少A?
答:
315KVA变压器
额定电流
:I=P/1.732×U=315/1.732×0.38≈479(A)这在变压器名牌上,你可以看到。也就是说变压器每相输出电流只要在479A以内,都是安全的。看功率因数,容量乘以功率因数。假设已知
三相
高压电力
变压器的
视在功率是:315KVA,求此变压器可承载多大负载?假设功率因素是0.8那么KVA×COS...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
三相变压器电流电压怎么计算
三相变压器励磁电流怎么算
40kva变压器额定电流
三项变压器并联运行总电流
变压器低压侧额定电流
变压器的额定电流等于绕组
变压器的空载电流波形为
变压器绕组电流计算公式
变压器的变比等于什么之比