00问答网
所有问题
当前搜索:
丙类二级厂房防火分区面积
厂房防火分区
怎么分
面积
答:
甲类一级厂房的防火分区最大允许占地面积4000㎡,多层的3000平方米;
甲类二级厂房的防火分区最大允许占地面积3000㎡,多层的2000㎡
。2、乙类一级厂房不限层数,单层的防火分区最大允许占地面积5000㎡,多层的4000㎡,高层的2000㎡;乙类二级厂房最多允许6层,单层厂房的4000㎡,多层的3000㎡,高层的1000㎡。
...自动灭火系统
丙类二级
耐火等级多层
厂房防火分区
最大允许建筑
面积
为...
答:
本题考查是厂房耐火等级。根据教材表2-5-1可以看出未设置自动灭火系统丙类二级耐火等级多层厂房防火分区
最大允许建筑面积为4000㎡
。
防火
防烟
分区
与分隔
答:
-
一级和二级丙类:500平方米
。- 一级和二级丁戊类:1000平方米。(1)对于厂房内的操作平台、检修平台,如果使用人数少于10人,其面积不计入所在防火分区的面积内。(2)如果厂房内设置自动灭火系统,每个防火分区的面积可以按规定增加1倍;局部设置时,按该局部设置面积的1倍计算。(3)对于丁戊类...
...
厂房
设有自动喷水灭火系统,其每个
防火分区
最大允许建筑
面积
应为...
答:
【答案】:D 根据《建筑设计防火规范》GB 50016—2014(2018年版)3.3.1服装厂属于
丙类
,
二级
耐火等级多层
厂房
每个
防火分区
最大
面积
为4000,3.3.3厂房内设置自动灭火系统时,每个防火分区最大允许建筑面积可按本规范第3.3.1条规定增加1.0倍,故本题每个防火分区最大允许建筑面积为8000.
二级
耐火等级单层造纸生产联合
厂房
,其每个
防火分区
最大允许建筑
面积
...
答:
【答案】:D 参考《建规》3.3.1条文说明可知,造纸生产联合
厂房
火灾危险性为
丙类
,参考《建规》3.3.1条文可知,“
二级
、丙类、单层”对应每个
防火分区
最大允许建筑
面积
为“8000m2’,参考小注:“一、二级耐火等级单、多层造纸生产联合厂房,其每个防火分区最大允许建筑面积可按本表期定增加1.5倍...
二级
耐火等级的单层棉花仓库,未设置自动喷水灭火系统每个
防火分区
...
答:
3.2可知,
二级
耐火等级的单层
丙类
2项仓库每个
防火分区
的最大允许建筑
面积
不应大于1500m2,故选项A正确。本题分析:一、二级耐火等级且占地面积不大于2000m2的单层棉花库房,其防火分区的最大允许建筑面积不应大于2000m2。本题并未交代仓库的占地面积不大于2000m2,故还是按规范一般情况执行,选择1500m2。
丙
二类库房是啥
答:
根据规范,存储在
丙类
库房内的物品火灾危险性分类,通常包括大部分电商仓库。耐火等级方面,高架仓库要求达到
二级
,而单层和多层丙类仓库,尤其是储存固体可燃物的,耐火等级应不低于三级。对于丙二类单层仓库,设计时还有特定面积限制,如最大占地面积不超过6000㎡,每个
防火分区面积
不超过1500㎡,并且允许根据...
丙
2类多层
厂房面积
超过了
防火分区
规定面积(规定是4000,实际4600),但...
答:
没有明确
丙类厂房
的耐火等级,分别允许的防火分区为,如果是一级耐火等级,则多层厂房允许
防火分区面积
为6000平方米,如果是
二级
耐火等级,则为4000平方米,根据题目的意思,本厂房耐火等级为二级。因此,4600平方米超出最大允许防火分区面积。但规范规定了,当厂房内设置自动灭火系统后,防火分区面积可以增加...
厂房防火分区面积
是多少?
答:
地下或半地下仓库的
防火分区面积
,比较好记的两个数字150,300。值得注意的是,地下或半地下仓库(包括地下或半地下室)的最大允许占地面积,不应大于相应类别地上仓库的最大允许占地面积。仓库占地面积与防火分区面积。一
二级
耐火等级的
丙类
仓库,占地面积是防火分区最大允许建筑面积的四倍,三级耐火等级...
新消防设计规范关于仓库设计:
丙类
物流仓库最大建筑
面积
是多少...
答:
根据《建筑设计
防火
规范》中关于仓库的层数和
面积
的规定如图所示:由上图可知,
丙类
仓库根据耐火等级区分,最大允许建筑面积为:单层仓库:储存物品火灾危险性1类的最大建筑面积是耐火等级为一、
二级
的每座仓库4000平方米;储存物品火灾危险性2类的最大建筑面积是耐火等级为一、二级的每座仓库6000平方米。...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
丙类厂房最大防火分区面积
高层丙类仓库防火分区面积
单层丙类厂房防火分区面积
丙类厂房防火分区划分
防火分区最大允许面积口诀
家具卖场防火分区标准
丙类厂房面积最多不能超多少
丙类生产车间防火分区面积
单层丙类厂房的最大面积