00问答网
所有问题
当前搜索:
丙类厂房防火分区面积划分
建筑
防火分区面积
答:
依据《建筑设计防火规范》GB50016—2014规定,解决办法如下:一、用防火墙和防火卷帘,把地下室分割为8个防火分区,且每个分区面积均不大于500㎡。二、用防火墙和防火卷帘,把地下室分割为4个防火分区,且同时全部加装自动喷淋灭火系统(允许的
防火分区面积
翻倍),每个分区面积均不大于1000㎡。三、地下室的...
...是不是占地
面积
大于6000平米的多层
丙类厂房
不能在里面设置丙类仓库了...
答:
厂房的前提条件:1、厂房耐火等级是一级;2、
厂房类别
是丙类;3、多层厂房;以上三个条件得出后,请看P11,表3.3.1,查表可以得出,厂房的每个
防火分区
的最大允许建筑
面积
为6000平,请注意,是最大,已加过喷淋,不能再翻倍了。仓库的前提条件:1、
丙类厂房
;2、储存物品的类别为2项;3、多层仓库;...
消防
分区
怎么划
答:
高层民用建筑及相连的附属建筑应按《高层民用建筑设计防火规范》GB50045—95确定
防火分区
的允许最大
面积
;供平时作为商店、餐厅、公共娱乐场所、
丙
、丁、戊类生产车间和物品库房等使用的人防工程,应按《人民防空工程设计防火规范》GBJ98—87进行防火分区的
划分
;汽车库以及设在其它建筑内的停车库,应按《...
...鞋厂,2级耐火。占地2214,能否分为两个
防火分区
不做喷淋?在线等,急...
答:
占地
面积
大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 的单层、多层制鞋、制衣、玩具及电子等
厂房
,该厂房应设置自动喷淋,,,但是
防火分区
满足(建规)表3.1.1。防火分区跟喷淋是两个指标的
车间和仓库可以
划分
为一个
防火分区
吗
答:
7 一、二级耐火等级冷库的最大允许占地
面积
和
防火分区
的最大允许建筑面积,应符合现行国家标准《冷库设计规范》GB 50072的规定。
厂房
内设置中间仓库时,应符合下列规定 :1 甲、乙类中间仓库应靠外墙布置,其储量不宜超过1昼夜的需要量;2 甲、乙、
丙类
中间仓库应采用防火墙和耐火极限不低于1.5h的不...
配煤仓库
防火分区面积
增加一倍加自喷再增加一倍吗
答:
配煤仓库
防火分区面积
增加一倍加自喷再增加一倍。根据查询相关资料信息显示,独立建造的
丙类
仓库防火分区和建筑面积设自喷都可以增加一倍,《建筑设计防火规范》规定:
厂房
内设置自动灭火系统时,每个防火分区的最大允许建筑面积可按本规范第3.3.1条的规定增加1倍,当丁、戊类的地上厂房内设置自动灭火系统...
耐火等级如何确定
答:
问题三:建筑物耐火等级是根据什么确定的? 耐火等级三级四级一般不会用了,一般建筑设计为二级耐火,有的时候为了提高
防火分区面积
,提升到一级耐火,例如
丙类厂房
单层二级耐火防火分区8000平方米,一级耐火就不限制了,但构件的耐火时间要长了,所以一般规范没有要求且满足自身设计需要的情况下,选二级...
...建筑
面积
大于500m2的地下或地下
丙类厂房
。”如何理解?
答:
是的,包含地下产房的,500指的是全部的
面积
的。设置自动喷淋的面积可以放大一倍不超过1000平米的。
《物流建筑设计规范》(2)
答:
例1:一座占地
面积
3.6万时的作业型单层厂房,耐火等级一级,局部设夹层,面积7800㎡,同时作业人数约400人,超过多层
厂房防火分区
6000㎡×30%=1800㎡(设自喷可做到3600m勺,则该厂房应将单层和多层
厂房划分
为不同的防火分区。 例2:一座占地面积18000旷的
丙类
存储型物流建筑,局部设夹层,面积3000时,同时...
丙类
生产
厂房
可以设置在地下或半地下吗
答:
厂房的每个
防火分区
、一个防火分区内的每个楼层,其安全出口的数量应经计算确定,且不应少于2 个;当符合下列条件时,可设置1 个安全出口:1 甲类厂房,每层建筑
面积
小于等于100m2,且同一时间的生产人数不超过5 人;2 乙
类厂房
,每层建筑面积小于等于150m2,且同一时间的生产人数不超过10 人;3
丙
...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜