什么叫高层
丙类厂房
答:
高层
丙类厂房
实质2层及2层以上,且建筑高度超过24m的厂房,同时根据厂房内存储物品的火灾危险特征满足一下两点:1、闪点大于等于60度的液体;2、可燃固体。满足以上几点就是高层丙类厂房。中国国家标准根据生产中使用或产生的物质性质及其数量等因素,将生产的火灾危险性分为甲、乙、丙、丁、戊类。
车间和仓库可以
划分
为一个
防火分区
吗
答:
7一、二级耐火等级冷库的最大允许占地
面积
和
防火分区
的最大允许建筑面积,应符合现行国家标准《冷库设计规范》GB50072的规定。
厂房
内设置中间仓库时,应符合下列规定 :1甲、乙类中间仓库应靠外墙布置,其储量不宜超过1昼夜的需要量;2甲、乙、
丙类
中间仓库应采用防火墙和耐火极限不低于1.5h的不燃性...
多层
厂房
每层存有不同的火灾危险性的物品,
防火分区
怎么
划分
?
答:
一级耐火等级的多层及二级耐火等级的单层、多层纺织
厂房
(麻纺厂除外)其
防火分区
最大允许占地
面积
可按规定增加500,但上述厂房的原棉开包、清花车间均应设防火墙分隔,一、二级耐火等级的单层、多层造纸生产联合厂房,其防火分区最大允许占地面积可按规定增加1.5倍。
丙类厂房
火灾危险性较大的部位超过
防火分区面积
的5%,但不超过建筑的5%...
答:
当符合下述条件时 可按火灾危险性较小的部分确定:火灾危险性较大的生产部分占本层或本防火分区建筑面积的比例小于5%。显然,该
厂房
火灾危险性较大部分虽没有超过建筑的5%,但超过
防火分区面积
5%,不符合可按维险性较小部分确定的条件,那么就应按危险性较大部分来确定。
《物流建筑设计规范》(2)
答:
例1:一座占地
面积
3.6万时的作业型单层厂房,耐火等级一级,局部设夹层,面积7800㎡,同时作业人数约400人,超过多层
厂房防火分区
6000㎡×30%=1800㎡(设自喷可做到3600m勺,则该厂房应将单层和多层
厂房划分
为不同的防火分区。 例2:一座占地面积18000旷的
丙类
存储型物流建筑,局部设夹层,面积3000时,同时...
化工厂仓库甲类和
丙类
联建的问题
答:
厂房
内局部设置自动灭火系统时,其防火分区增加
面积
可按该局部面积的1.0 倍计算。不同意lhhyxl 的说法,甲类仓库除
划分防火分区
外,就你这个建筑而言,
丙类
的部分必须随甲类划分火灾危险性,不存在甲类与其它工程用防火墙分隔间距不限的问题,同时存放甲类物品的面积已经是19*19=361平米了,结合水专业看...
防火
分隔的正确方法
答:
(1)
划分防火分区
,应考虑水平方向的划分和垂直方向的划分。(2)水平防火分区,即采用一定耐火极限的墙、楼板、门窗等防火分隔物进行分隔的空间。(3)竖向防火分区,主要采用具有一定耐火极限的楼板做分隔构件。(4)每个楼层可根据
面积
要求划分成多个防火分区,高层建筑在垂直方向一般以每个楼层为单元划分...
生产车间改造增加进出通道门有什么消防安全要求
答:
(强条)3.7.2 厂房内每个
防火分区
或一个防火分区内的每个楼层,其安全出口的数量应经计算确定,且不应少于2个;当符合下列条件时,可设置1个安全出口:1 甲类厂房,每层建筑
面积
不大于100㎡,且同一时间的作业人数不超过5人;2 乙
类厂房
,每层建筑面积不大于150㎡,且同一时间的作业人数不超过10人...
工厂消防验收规范是什么?
答:
⑤两座一、二级耐火等级厂房,当相邻较低一面外墙为
防火
墙且较低一座厂房的屋盖耐火极限不低于1h时,其防火间距可适当减少,但甲、乙
类厂房
不应小于6m;
丙
、丁、戊类厂房不应小于4m。 第3.3.2条 一座凵形、Ш形厂房,其两翼之间的防火间距不宜小于本规范表3.3.1规定。如该厂房的占地
面积
不超过本规范第3.2.1条...
下列
厂房
中可以设置一个安全出口是( )。
答:
【答案】:D 根据《建筑设计防火规范》GB 50016—2014(2018年版)3.7.2,厂房内每个
防火分区
或一个防火分区内每个楼层,其安全出口数量应经计算确定,且不应少于2个;当符合下列条件时,可设置1个安全出口:1)甲类厂房,每层建筑
面积
不大于100㎡,且同一时间作业人数不超过5人。2)乙
类厂房
,每...