00问答网
所有问题
当前搜索:
供热管道严密性试验压力
某
供热
管网的设计压力为1.6MPa,其
严密性试验压力
应为( )MPa。_百度知 ...
答:
【答案】:D 本题考查的是
供热管道
强度和
严密性试验
的规定。供热管网的严密性试验的
试验压力
为1.25倍的设计压力,且不得低于0.6MPa,本题试验压力为1.6MPa×1.25=2.0MPa,选项D正确。
给水、排水、供热及
采暖管道
阀门的
严密性试验压力
为公称压力的( )倍...
答:
【答案】:A 2022教材P338/2021教材P335 给水、排水、供热及
供暖管道
阀门的强度试验压力为公称压力的1.5倍;
严密性试验压力
为公称压力的1.1倍;
关于城镇
供热管道
功能
性试验
的说法,正确的是( )。
答:
【答案】:B 此题考查了
供热管道
的功能性试验。一级管网及二级管网应进行强度试验和
严密性试验
。供热站(含中继泵站)内系统应进行严密性试验。强度试验应在试验段内的管道接口防腐、保温施工及设备安装前完成。强度试验的
试验压力
为1.5倍设计压力,且不得低于0.6MPa;严密性试验的试验压力为1.25倍设计...
关于城镇
供热
管网
试验
说法正确的是( )。
答:
【答案】:B、E 此题考查了
供热管道
强度和
严密性试验
,强度试验应在试验段内的管道接口防腐、保温施工及设备安装前完成。强度试验的
试验压力
为 1.5 倍设计压力,且不得低于 0.6MPa,其目的是
试验管道
本身与安装时焊口的强度;严密性试验的试验压力为 1.25 倍设计压力,且不得低于0.6MPa。
关于城镇
供热
管网
试验
说法正确的是( )。
答:
实验是1.15倍还是1.25倍设计
压力
?市政实务书上技术写的1.15,管理...
答:
不同管道要求不一样,对于燃气管道,当P≥5kPa 时,
试验压力
应为设计压力的1.15 倍,但不得低于0.1MPa;对于
供热管道
,试验压力应为设计压力的1.25倍,且不得低于0.6MPa。
工艺
管道严密性试验
用什么介质
答:
供热管道严密性试验
介质是水。为了保证煤气管道和煤气设备区域的空气符合国家规定的卫生标准,防止煤气中毒,应使煤气管道和煤气设备完全严密。在大修、改建或新建的煤气管道和设备在投产前所进行的打压试漏过程称为严密性试验。标准 (1)室内或厂房内部的管道和设备的
试验压力
为煤气计算压力加15kPa,但不少于...
为什么给水管道的
严密性试验
应在回填土前进行而
供热管道
的严密性试验在...
答:
严密性试验
在防腐、保温前面做。基本流程:开槽-验槽-
管道
吊装-管道对接-对口焊接-焊缝检测-管道吹扫-强度试验-焊口防腐保温-严密性试验-管道防腐保温。先强度试验,再严密性试验,焊口的防腐保温在强度实验后,严密性试验之前做。管道的防腐保温在最后做,焊口的防腐和管道的防腐是两个防腐。
供热管道
的
严密性试验
在防腐、保温的前面还是后面
答:
先强度试验,再
严密性试验
,焊口的防腐保温在强度实验后,严密性试验之前做。管道的防腐保温在最后做,焊口的防腐和管道的防腐是两个防腐。多个
供热管道
形成管网。供热热水介质设计
压力
小于等于2.5MPa,设计温度小于或等于200℃;供热蒸汽介质设计压力小于或等于1.6MPa,设计温度小于或等于350℃。
为什么给水管道的
严密性试验
应在回填土前进行而
供热管道
的严密性试验在...
答:
严密性试验
在防腐、保温前面做。基本流程:开槽-验槽-
管道
吊装-管道对接-对口焊接-焊缝检测-管道吹扫-强度试验-焊口防腐保温-严密性试验-管道防腐保温。先强度试验,再严密性试验,焊口的防腐保温在强度实验后,严密性试验之前做。管道的防腐保温在最后做,焊口的防腐和管道的防腐是两个防腐。
<涓婁竴椤