00问答网
所有问题
当前搜索:
压力钢管水压试验规范
消防
水压试验
有何规定
答:
≤1.0 1.5P,且不应小于 1.4
钢管
>1.0 P+0.4≤0.5 2P 球墨铸铁管>0.5 P+0.5 钢丝网骨架塑料管 P 1.5P, 且不应小于 0.8 12.4.3
水压
强度试验的测试点应设在系统管网的最低点。对管网注水时,应将管网内的空气排净,并应缓慢升压,达到
试验压力
后,稳压30min后,管网...
室外给水管道
压力试验
管段长度不宜大于多少米?
答:
《给水排水管道工程施工及验收
规范
》(GB50268-2008)规定:(1)
钢管
、铸铁管。
水压试验
的分段长度不宜大于1000m。(2)如采用聚乙烯给水管:对要试压的管段进行划分,管道水压试验的长度不宜大于1000m。对中间设有附件的管段,分段长度不宜大于500m,系统中管段的材质不同时,应分别进行试验。
室外水管道
压力试验
应为系统顶点工作压力加0.4MPa。使用塑料管及复合管的热水采暖系统,应以系统顶点工作压力加0.2MPa作
水压试验
,同时在系统顶点的试验压力不小于0.4MPa。检验方法:使用
钢管
及复合管的采暖系统应在试验压力下10min内压力降不大于0.02MPa,降至工作压力后检查,不渗、不漏。使...
PE给水管
试验压力
值要求
规范
有哪些?
答:
1、冷水管
试验压力
,应为管道系统设计工作压力的1.5倍,但不得小于1.0Mpa,时间不少于1小时。2、热水管试验压力,应为管道系统设计工作压力的2.0倍,但不得小于1.5Mpa,时间不少于1小时。PE给水管 基本信息:PE(聚乙烯)材料由于其强度高、耐腐蚀、无毒等特点,被广泛应用于给水管制造领域。因为它...
自来水管道试压的规定
答:
不具备分别试验的条件必须组合试验,且设计无具体要求时,应采用不同管材的管段中试验控制最严的标准进行试验(也就是用要求高的去试验,不然低配的管道通了高压的水不是要胀破吗)。4、大口径球墨铸铁管、玻璃
钢管
、预应力钢筒混凝土管或预应力混凝土管等管道单口
水压试验
合格,且设计无要求时,可免去...
单口
水压试验
指什么?
答:
相关规定见 《给水排水管道工程施工及验收
规范
》GB50268-2008 9.2.13 大口径球墨铸铁管、玻璃
钢管
及顶应力钢筒混凝土管道的接口单口
水压试验
应符合下列规定:1 安装时应注意将单口水压试验用的进水口(管材出厂时已加工)置于管道顶部;2 管道接口连接完毕后进行单口水压试验,
试验压力
为管道设计压力的...
消防给水系统有哪些
规范
?
答:
三、GB50268-2008《给水排水管道工程施工及验收
规范
》中:9.2.10
水压试验
应符合下列规定:1
钢管试验压力
为P+0.5(P为工作力),且不小于0.9MPa,2 预试验阶段:将管道内水压缓缓地升至试验压力并稳压30min,期间如有压力下降可注水补压,但不得高于试验压力;检查管道 接口、配件等处有无...
消火栓管道的强度试验和严密性
试验压力
为多少?
答:
12.4.2 压力管道
水压
强度试验的
试验压力
应符合表 12.4.2 的规定。表 12.4.2 压力管道水压强度试验的试验压力 管材类型 系统工作压力 P(MPa) 试验压力(MPa)≤1.0 1.5P,且不应小于 1.4
钢管
>1.0 P+0.4≤0.5 2P球墨铸铁管>0.5 P+0.5钢丝网骨架塑料管 P 1.5P, ...
管道系统为什么要做
压力试验
?
答:
3.
水压试验
应注意的事项 1)试验前,向系统充水时,应将系统的空气排尽。2)试验时,环境温度不应低于5℃,当环境温度低于5℃时,应采取防冻措施。3)试验时,应测量试验温度,严禁材料试验温度接近脆性转变温度。4)承受内压的地上
钢管
道及有色金属管道
试验压力
应为设计压力的1.5倍,埋地钢管道的...