00问答网
所有问题
当前搜索:
压力钢管水压试验规范
给水管道
试验压力
是多少?
答:
国家自来水供水压力标准是
试验压力
均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa 。根据《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收
规范
》GB50242-2002 4.2.1 室内给水管道的
水压试验
必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa 。检验方法:金属及...
水压试验
的允许渗水量是如何规定的?
答:
压力管道
水压试验
允许渗水量如表:采用弹簧压力计时,精度不低于1.5级,最大量程宜为
试验压力
的1.3~1.5倍,表壳的公称直径不宜小于150mm,使用前经校正并具有符合规定的检定证书;采用
钢管
、化学建材管的压力管道,管道中最后一个焊接接口完毕一个小时以上方可进行水压试验。水压试验管道内径大于或等于600...
室内给水管道
水压试验
的规定
答:
检查方法:通球检查。6.2.1 热水供应系统安装完毕,管道保温之前应进行水压试验。试验压力应符合设计要求。当设计未注明时,热水供应系统
水压试验压力
应为系统顶点的工作压力加0.1MPa,同时在系统顶点的试验压力不小于0.3Mpa。检验方法:
钢管
或复合管道系统试验压力下10min内压力降不大于0.02MPa,然后降...
【
水管
试压】水管试压步骤?水管试压时间?水管试压标准
答:
3、
水压试验
应注意的事项 1)试验前,向系统充水时,应将系统的空气排尽。2)试验时,环境温度不应低于5℃,当环境温度低于5℃时,应采取防冻措施。3)试验时,应测量试验温度,严禁材料试验温度接近脆性转变温度。4)承受内压的地上
钢管
道及有色金属管道
试验压力
应为设计压力的1.5倍,埋地钢管道的...
消防给水系统
压力试验
要求有哪些?
答:
三、GB50268-2008《给水排水管道工程施工及验收
规范
》中:9.2.10
水压试验
应符合下列规定:1
钢管试验压力
为P+0.5(P为工作力),且不小于0.9MPa,2 预试验阶段:将管道内水压缓缓地升至试验压力并稳压30min,期间如有压力下降可注水补压,但不得高于试验压力;检查管道 接口、配件等处有无...
水压试验
与灌水试验要求?
答:
B、高温热水采暖系统,
试验压力
应为系统顶点工作压力加 0.4MPa。C、使用塑料管及复合管的热水采暖系统,应以系统顶点工作压力加 0.2MPa 作
水压试验
,同时在系统顶点的试验压力不小于 0.4MPa。检验方法:使用
钢管
及复合管的采暖系统应在试验压力下 10min内压力降不大于0.02MPa,降至工作压力后检查,不渗、不漏;使用塑料...
水压
实验允许的最大渗水量是多少?
答:
压力管道
水压试验
允许渗水量如表:采用弹簧压力计时,精度不低于1.5级,最大量程宜为
试验压力
的1.3~1.5倍,表壳的公称直径不宜小于150mm,使用前经校正并具有符合规定的检定证书;采用
钢管
、化学建材管的压力管道,管道中最后一个焊接接口完毕一个小时以上方可进行水压试验。水压试验管道内径大于或等于600...
一般管道试压标准是什么?
答:
室内给水管道的
水压试验
必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给管道系统
试验压力
均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6Mpa。检验方法:塑料管给水系统应在试验压力下稳压1h,压力降不得超过0.05Mpa,然后在工作压力的1.15倍状态下稳压2h,压力降不得超过0.03Mpa,同时检查各连接处不得渗漏。
压力
管道
水压试验
允许渗水量如何计算?
答:
压力管道
水压试验
