00问答网
所有问题
当前搜索:
压力钢管水压试验规范
国家自来水供水
压力
标准是怎样规定的
答:
国家自来水供水压力标准是
试验压力
均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa 。根据《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收
规范
》GB50242-2002 4.2.1 室内给水管道的
水压试验
必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa 。检验方法:金属及...
给水管道完成后要做那些
试验
?
答:
检查方法:通球检查。6.2.1 热水供应系统安装完毕,管道保温之前应进行水压试验。试验压力应符合设计要求。当设计未注明时,热水供应系统
水压试验压力
应为系统顶点的工作压力加0.1MPa,同时在系统顶点的试验压力不小于0.3Mpa。检验方法:
钢管
或复合管道系统试验压力下10min内压力降不大于0.02MPa,然后降...
一般管道试压标准是什么啊?
答:
3.
水压试验
应注意的事项 1)试验前,向系统充水时,应将系统的空气排尽。2)试验时,环境温度不应低于5℃,当环境温度低于5℃时,应采取防冻措施。3)试验时,应测量试验温度,严禁材料试验温度接近脆性转变温度。4)承受内压的地上
钢管
道及有色金属管道
试验压力
应为设计压力的1.5倍,埋地钢管道的...
给水管道
水压试验
答:
4)
压力试验
完毕,不得在管道上进行修补。 5)建设单位应参加压力试验,压力试验合格后,应和施工单位一同按
规范
规定填写管道系统压力试验记录。(2)压力试验前应具备的条件:1)试验范围内的管道安装工程除涂漆、绝热外,已按设计图纸全部完成,安装质量符合有关规定。 2)管道上的膨胀节已设置了临时约束...
建筑给水管道
水压试验压力
如何确定?
答:
钢管
工作压力,
试验压力
P+0.5,且不小于0.9Mpa。铸铁管工作压力小于0.5,试验压力2P。工作压力大于0.5,试验压力P+0.5。将管道内
水压
缓缓地升至规定的试验压力并稳压30min,期间如有压力下降可注水补压,补压不得高于试验压力;检查管道接口、配件等处有无漏水、损坏现象;有漏水、损坏现象时应...
管道试压需要什么
压力
?
答:
低温系统不推荐
水压试验
,如吹扫不彻底,容易产生冰塞。一般情况下,采用气压试验,
试验压力
为设计压力的1.15倍,问题不大,因为进行水压试验后还要进行气密性试验,试验压力为设计压力。如果说气压试验危险,还有一种办法:只进行气密性试验,因为温度低于-20度的管道对接焊口应进行100%射线检测,如果再加...
国家自来水供水
压力
标准是怎样规定的
答:
相关规定见 《给水排水管道工程施工及验收
规范
》GB50268-2008 9.2.13 大口径球墨铸铁管、玻璃
钢管
及顶应力钢筒混凝土管道的接口单口
水压试验
应符合下列规定:1 安装时应注意将单口水压试验用的进水口(管材出厂时已加工)置于管道顶部;2 管道接口连接完毕后进行单口水压试验,
试验压力
为管道设计压力的...
建筑给水管道
水压试验压力
如何确定
答:
钢管
工作压力,
试验压力
