00问答网
所有问题
当前搜索:
变压器一次和二次电流计算
变压器
一、
二次
测
电流
的
计算
方法?
答:
三相
变压器
的额定电流(A)=Sn(额定容量KVA)÷√3÷Un(额定电压KV),单相变压器额定电流=Sn÷Un。
计算一次电流
用一次额定电压,
计算二次
额定电流用二次额定电压。
...10KV 0.4KV.求
变压器一次
侧
二次
侧的额定
电流
答:
一次
侧额定
电流
I1=S/1.732U=250/1.732/10=14.4A
二次
侧额定电流I2=S/1.732U=250/1.732/0.4==361A
一台
变压器
的
一次
电压是10千伏,
电流
是50安,
二次
的电压是380伏特,如何...
答:
由你所提供的数据可得:3相变压器的功率(容量)=根号3倍的
一次
线电压10000V乘以一次线
电流
50A=866000V.A=866KV.V得知变压器的功率,那么
二次
线电流=变压器的功率(容量)866000V.A除以根号3倍的二次线电压380V=1315.789A,这是标准的3相
变压器计算
公式....
2000KVA电力
变压器
一
二次
侧
电流计算
方法
答:
10KV/0.4KV,2000KVA电力
变压器一次
侧
电流
:I1=2000/(1.732*10)=115.47A,
二次
侧电流:I2=2000/(1.732*0.4)=2886.83A。变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁心(磁芯)。在电器设备和无线电路中,常用作升降电压、匹配阻抗,安全隔离...
单相
变压器
的一侧电压U1=380V,
二次
侧
电流
I2=21A,变压比K=11,试求
一次
...
答:
理论上U2=380/11=34.55v S=UI=34.55*21=725.5vA I1=S/U=725.5/380=1.91A
一次
侧
电流
I=1.91A
二次
侧电压U=34.55v。
220伏变12伏
一次电流和二次电流
怎样
计算
答:
如果
变压器一次
匝数与二次匝数比5:1,一次电压是12V,功率是24W,变压器的
一次电流
是2A
和二次电流
是10A。 理想变压器,一次上功率与二次上功率相等,所以一次电压与二次电压比等于匝数比,所以二次电压等于12÷5=2.4V 功率是24W,所以一次电流=24÷12=2A,二次电流=24÷2.4=10A ...
已知一台变压器容量为1250KVA三相
变压器一次
电压20KV
二次
电压400V求一次...
答:
一次
额定
电流
In1=P/√3/Un1=1250/1.732/20=36.1A
二次
额定电流In2=P/√3/Un2=1250/1.732/0.4=1804.3A
单相电力
变压器
,10.5KV,容量是100KVA。
一次
侧,
二次
侧的额定电压,
电流
是...
答:
100kVA、10.5kV单相
变压器
,其额定
一次电流
是100/10.5=9.5A,由于是单相,所以
二次
侧电压一般为220V,其二次额定电流是100/0.22=455A,如果二次侧电压不同,按容量/电压=
电流计算
(注意单位)
1250KVA干式
变压器
,10KV电压,
一次电流和二次电流
是多少
答:
一次侧的额定电流:1250/1.732/10=72.17A;
二次
侧的额定电流:1250/1.732/0.4=1804.27A
变压器
的
一次电流
是由二次侧的电流决定的,所以一般当二次侧的电流到额定电流时一次产不多到了额定电流。
变压器
是6kv500kva问
一次
,
二次电流
互感器和电度表的选择,要
计算
过程
答:
变压器一次
额定
电流
In1=500/1.732/6=48.11A 变压器
二次
额定电流In2=500/1.732/0.38=759.69A 高压侧电流互感器变比选择50/5,电度表选择额定电压100V、额定电流5A的。实际电度等于电度表抄见电度乘以电压互感器变比6000/100乘以电流互感器变比50/5。低压侧电流互感器变比选择1000/5,电度表选择额定...