00问答网
所有问题
当前搜索:
变压器二次开路一次电流
变压器二次
绕组
开路
会有什么后果
答:
二次
绕组
开路
后,
一次
绕组的
电流
就变成励磁电流,使铁心的磁密度增加巨大,磁路高度饱和,损耗猛增,导致铁心过热绕组烧毁,另外,由于铁心的磁通很大,二次绕组的匝数多于一次绕组,这就相当于一个很大的升压
变压器
,在二次绕组的开路中产生极高的尖峰电压,危及人身安全。
变压器二次
绕组
开路
,
一次
绕组施加什么的额定电压时,一次绕组中流过的...
答:
简单的问题被你说复杂了,既然你
二次
侧
开路
(即是空载),那么初级(
一次
绕组)施加任何电压时,一次绕组中都是空载
电流
;不过你必须要说明对应的工作电压,例如:施加额定电压,此时初级电路的就是额定电压下的空载电流...
单向
变压器
的短路试验问题?
答:
单相变压器空载试验:
变压器二次开路
,一次加额定电压,测变压器
一次电流
(空载电流)、一次有功功率(即铁损);因为二次无电流,所以空载电流是产生铁芯磁通的励磁电流,输入损耗即是铁芯的磁滞损耗和涡流损耗。单相变压器短路试验:变压器二次短路,一次用调压器调节,缓慢上升电压,到一次(或二次)达到...
...
二次
侧突然三相短路和
开路
,
变压器
的一,二次侧
电流
,电压变化
答:
1.
二次
侧短路,外电阻为 0,二次电压全加在内阻上,所以电流极大,主要表现的是铜损。该二次侧电流在铁芯中形成与一次侧相对抗的减磁磁势,合磁通减小。一次侧为了维持磁通到之前的水平,就必须加大
一次电流
,其值为副边的1/K倍!2. 二次侧空载时,一次侧只提供一点励磁电流,主要消耗在铁损上...
理想
变压器
的问题
答:
理想
变压器二次开路
的时候,一次侧没有电流也没有功耗。所谓理想变压器应该:1)线圈直流电阻=0;2)励磁电流=0;3)没有铁芯损耗,磁通不会饱和;4)没有漏磁通,一次电压和二次电压、
一次电流
和二次电流严格遵循一次二次的匝数比和匝数反比。
当
变压器二次开路
后
一次
侧如接一灯泡还亮吗
答:
亮。当
变压器二次开路
后
一次
侧如接一灯泡还亮,当变压器二次绕组开路,一次绕组施加额定频率的额定电压时,一次绕组中所流通的
电流
称为空载电流。
630千伏安
变压器二次
侧
电流
是多少
答:
630千伏安
变压器二次
侧
电流
909A,额定电流=容量/额定电压/根号3即得:二次侧额定电流:i=630000÷400÷1.732=909A
一次
侧额定电流:i=630000÷10000÷1.732=36.37A最大输出功率 P=630*0.95=599KW(cos按0.95)最大输出功率 P=630*0.9=567KW(cos按0.9)...
变压器
的
一次
绕组
电流
大小由电源决定,
二次
绕组电流大小由负载决定。为...
答:
变压器的
一次
绕组
电流
和二次绕组电流大小均由负载决定。当
变压器二次开路
时,一次绕组里只有相当于额定电流百分之几到百分之零点几的空载电流。
500kva
变压器一次
侧能承受多少a
电流
?
答:
所以500kva
变压器一次
侧能承受28.87a的
电流
,
二次
侧能承受759.69a的电流。相关知识:需要根据低压侧的额定电压的数值确定。变压器的容量是630KVA,要带两台250KW电机和一台132KW电机,负荷的总功率是632KW(总容量:790KVA),所以这台变压器不能带这么大的负荷,建议用容量1000KVA的变压器。变压器特征...
两个一样的
变压器
的
一次
侧串联,
二次
侧一个
开路
,一个短路。如何求一次侧...
答:
变比多少?
变压器
的功率多少KW? (一般电力变压器出厂就有一个参数为短路电流:?A,多台变压器并联运行就需要这个参数一样)
一次
侧电压按1/2*U。然后按1/2*U计
二次
侧短路那个就行了,
开路
那个可以忽略不计(原因是:变压器实际
电流电流
决定于负载,次级开路即次级电流为0)。你所给的条件不足,所以...