...8000KVA其高压测为35Kv,低压测为400V,请问其高低测的
额定电流
...
答:
高压
侧
:Ie=8000KVA/(√3x35KV)=132A 低压侧:Ie=8000KVA/(√3x400V)=11547A
已知箱式
变压器
的容量如何计算低压侧400Ⅴ输出的
额定电流
?
答:
三相功率计算线
电流
×相电压×1.732。你可以反向计算,
估算
近似值(因为有效率参数未知)
变压器
低压
侧电流
是291A,那么高压侧电流是多少?
答:
简单的,过载情况---在过载的情况下,油变的过载系数是1.2,干式的过载系数是1.5,也就是通过上述
方法
计算出
变压器
的
额定电流
值之后,再乘以过载系数,从而得到最大电流值,用以高低压侧开关的整定和变压器后备限流熔断器数值的设计和整定!6. 高低压熔体配置应遵循:①容量在100kVA以下的变压器配置...
800KVA
变压器
最高
电流
是多少?常用电流是多少?是怎么计算的,请教各位高 ...
答:
1500A。低压
额定电流
800KVA/400V/1.7328*1000=1155A,主变负荷1.3倍可运行2小时,大约就是1155*1.3=1500A。假设电路中的
变压器
T1是一个1:1 变压器,即输入220V交流电压时,输出电压也是220V,但要注意变压器输出的220V电压是指二次绕组两端之间的电压,即3-4端之间的电压。
这种2000KVA的
变压器
它的
额定电流
高压和低压是怎么算出来的?_百度知 ...
答:
电流计算公式:文中kVA(千伏安)单位是指视在功率,用符号S表示。单相电流I=SU 三相电流I=S/√3U=2000/1.732x10=2000/17.32=115.47A,二次
侧电流
I=S/√3U=2000/1.732×0.4=2000/0.6928=2886.84A。
三相
变压器
求
额定电流
答:
1、根据
变压器
容量和额定电压计算
额定电流
的公式:2、则该变压器35kV侧的额定电流为:I=12500/(1.732X35)=206.2(A)3、该变压器11kV侧的额定电流为:I=12500/(1.732X11)=656.1(A)
400kVA的
变压器额定电流
是多少?怎么计算的
答:
576A。400*1.44=576A。
变压器
在额定容量下运行时,绕组的电流为
额定电流
。参照国家标准GB/T15164—1994《油浸式电力变压器负载导则》,变压器可以过载运行,三相的额定容量不超过100 MVA(单相不超过33.3 MVA)时,可承受负载率(负载电流/额定电流)不大于1.5的偶发性过载,容量更大时可承受负载率不...
...试求高压侧66kv和低压侧35kv的
额定电流
是多少
答:
高压
侧额定电流
In1=50000÷√3÷66=437.4A 低压侧额定电流=50000÷√3÷35=824.8A
1000KVA干式
变压器
,6%短路阻抗
答:
在不知道高压电源侧阻抗时,能够
估算
的
变压器
低压侧最大短路电流就是:变压器低压侧的
额定电流
,乘以变压器阻抗0.06的倒数。断路器的极限分断能力应当大于这个计算值。如果高压侧电源的阻抗能够获得,就按照等效阻抗一并计算。
...如何求出高低压
侧额定电流
?比如2300kva,高压侧35kv,低
答:
高压
侧电流
=2300/35/√3=37.94A 低压侧电流=2300/0.69/√3=1925A
变压器
容量=高压侧容量=低压侧容量+变压器损耗 电机相电流=2100/0.69/√3/0.9(效率)/0.75(功率因数)=2603A