变压器容量*1.44=
变压器额定电流
这个公式是怎么得出来的 有什么依据...
答:
这是专用于低压额定电压是0。4KV(400V)的三相
变压器
低压
额定电流
的
估算
公式。变压器的额定容量S =√ 3 * 额定电压U * 额定电流I 额定电流I=额定容量S / (√ 3 * 额定电压U)= 额定容量S / (√ 3 * 0。4)= 额定容量S * 1。4434 = 额定容量S * 1。44 按上述公式计算的额定电流...
高低压计量的变比计算
方法
?
答:
3、粗略
估算法
:高压
侧电流
=
变压器
容量/20,低压侧电流=变压器容量*2 比如说1000KVA的变压器,高压侧电流=1000/20=50A,低压侧电流=1000*2=2000A,这种
方法
过于粗糙,一般都是设计院用来开关元型选型、电缆选型和校验的时候常用的方法。4、公式计算法:I=S/1.732/U I--电流,单位A S--变压器容量...
变压器
低压侧出线
电流
怎么算
答:
低压侧出线电流大概等于
变压器额定
容量(KVA)乘以1.44,如1000KVA的变压器其低压
侧电流
等于1000×1.44=1440A。
变压器
1kv怎么计算出
电流
答:
1、快速
估算法
变压器
容量/100,取整数倍,然后*5.5=高压
侧电流
值,如果要是*144,就是低压侧电流值。比如说1000KVA的变压器,/100取整数倍后是10,那么高压侧电流就是10*5.5=55A,低压侧电流就是10*144=1440A 2、线性系数法 记住一个常用容量的变压器高低压侧电流值,其它容量的可以进行线性...
...电压为330/110/35kv,求其高、中、低各
侧额定电流
多少?
答:
1、
变压器
高压330kV
侧额定电流
:I=S/(1.732*U)=240000/(1.732*330)=419.89 (A);2、如果变压器中压110kV侧是全容量,则额定电流:I=S/(1.732*U)=240000/(1.732*110)=1259.67(A);3、如果变压器低压35kV侧是全容量,则额定电流:I=S/(1.732*U)=240000/(1.732*35)...
怎样计算
变压器
的容量
答:
高频负荷如电机的高频谐波等综合因素了,这样计算就非常麻烦了。只说一个简单的,在过载的情况下,油变的过载系数是1.2,干式的过载系数是1.5,也就是通过上述
方法
计算出
变压器
的
额定电流
值之后,再乘以过载系数,从而得到最大电流值,用以高低压侧开关的整定和变压器后备限流熔断器数值的设计和整定!
干式所用变的高压
侧额定电流
是17.34/5.5是啥意思
答:
简单的,在过载的情况下,油变的过载系数是1.2,干式的过载系数是1.5,也就是通过上述
方法
计算出
变压器
的
额定电流
值之后,再乘以过载系数,从而得到最大电流值,用以高低压侧开关的整定和变压器后备限流熔断器数值的设计和整定!6. 高低压熔体配置应遵循:①容量在100kVA以下的变压器配置2.0~3.0倍...
变压器
功率问题:
答:
变压器
的额定电流计算 一次侧近似0.058*KVA(变压器容量,规格10kV/0.4kV) 1000*0.058=58A 二次侧近似1.44*KVA(变压器容量,规格10kV/0.4kV) 1000*1.44=1440A 已知变压器容量,求其各电压等级
侧额定电流
口诀 a :容量除以电压值,其商乘六除以十。说明:适用于任何电压等级。单位KV 变压器容量...
变压器
的负载电流是不是低压
侧额定电流
答:
1、
额定电流
是
变压器
在额定状态工作时的最大输出电流,一般是指变压器正常运行晨能够输出的最大电流;变压器低压侧的额定电流,就是变压器低压侧能够输出的最大电流;2、变压器的负载电流是变压器在运行中的电流,它是一个变动的量,如果你用电量大,负载电流就大,如果你用电量小,变压器的负载电流就小...
变压器
的
额定电流
怎么算? 详细�0�3
答:
且三相
变压器
的
额定
容量是指三相总额定容量。因此就得到了上面的公式。”徒弟:“我好象有点明白了,但是对根号三,这个东东,还是不明白。”师傅:“呵呵,是有点问题。下面我就列出各种变压器的联结
方式
中 相电压(UΦ)、线电压(UL)和相
电流
(IΦ)、线电流(IL)的关系。”联结方式单相单柱 ...