一台容量为500KVA的矿用
变压器
,其高压侧电压10000V,低压侧为380V,计算...
答:
一台容量为500KVA的矿用
变压器
,其高压侧电压10000V 高压
侧电流
:28.87A 低压侧电流:721.71A
变压器
高压侧整定
电流
计算
答:
1、快速
估算法
变压器
容量/100,取整数倍,然后*5.5=高压
侧电流
值,如果要是*144,就是低压侧电流值!比如说1000KVA的变压器,/100取整数倍后是10,那么高压侧电流就是10*5.5=55A,低压侧电流就是10*144=1440A 2、线性系数法 记住一个常用容量的变压器高低压侧电流值,其它容量的可以进行线性...
110kv
变压器
一次
侧电流
答:
变压器
一次侧指输入端,输入端有很多电压规格,你不说高压输入是多少伏,是无法推算出一次侧的
电流
的。
如何计算电力高压计量和低压计量
答:
I,电流(安,KA)
变压器
高压电流:I=P/√3 V = 315/1.732*10 =18.2A (V为10KV);低压的
额定电流
:I=P/√3 V =315/1.732*0.4 =455A (V为400V);因变压器高压电流为18.2A所以电流互感器选20/5,电流互感器二次侧规定都为5A的呵呵,用同样的
方法
就可以算出50KVA的,呵呵 ...
变压器
高压
侧额定电流
计算
方法
有哪些?
答:
以高压侧的电压、
电流
、匝数分别为U1,I1,N1,低压侧的电压、电流和匝数分别为U2,I2和N2,有公式:实际计算时,还需要考虑很多技术上的原因,题目中的公式是三相
变压器
时的计算,考虑了功率=相电压*相电流*√3来计算的。变压器根据电磁感应的原理实现电能传递的 变压器就其用途可分为电力变压器、试验...
主变高压侧一次
电流
的计算公式是什么?
答:
计算公式有以下3种。1、快速
估算法
变压器
容量/100,取整数倍,然后*5.5=高压
侧电流
值,如果要是*144,就是低压侧电流值!比如说1000KVA的变压器,/100取整数倍后是10,那么高压侧电流就是10*5.5=55A,低压侧电流就是10*144=1440A。2、线性系数法 记住一个常用容量的变压器高低压侧电流值,...
求主变高压侧一次
电流
的计算公式
答:
计算公式有以下3种。1、快速
估算法
变压器
比如,对于35kV/10kV/0.4kV的
变压器
,35kV对10kV的电压比是 35kV/10kV = 3.5,那么,它们之间的电流比就是1A /3.5A;同样道理,35kV对0.4kV的电压比是 35kV/0.4kV = 87.5,那么,它们之间的电流比就是1A /87.5A。三个绕组之间的
额定电流
没有上述的关系,因为他们是与各自的额定容量和电压...
单相
变压器额定电流
计算
答:
变压器额定电流
I1N/I2N,单位为A、kA。是
变压器
正常运行时所能承担的电流,在三相变压器中均代表线电流。
变压器额定电流
计算公式 对单相变压器: I1N = SN / U1N I2N = SN / U2N 对三相变压器: I1N=SN/[sqrt(3)U1N] I2N=SN/[sqrt(3)U2N]U1N为正常运行时一次侧...
...35KV)CT150/5,请问高压侧一次,二次
额定电流
分别是多少?
答:
变压器
容量5000KVA。高压侧一次
电流
:5000/(35*1.732)=82.5A。高压侧二次电流:82.5/(150/5)=2.75A。