求主变高压侧一次电流的计算公式

如题所述

计算公式有以下3种。

1、快速估算法

变压器容量/100,取整数倍,然后*5.5=高压侧电流值,如果要是*144,就是低压侧电流值!

比如说1000KVA的变压器,/100取整数倍后是10,那么高压侧电流就是10*5.5=55A,低压侧电流就是10*144=1440A。

2、线性系数法

记住一个常用容量的变压器高低压侧电流值,其它容量的可以进行线性推导。

比如说1000KVA的变压器,高压侧电流计算值是57.73,低压侧电流计算值是1443.42,那么记住这个数值,其它容量的可以以此推导,比如说1600KVA的变压器,高压侧电流就是1600/1000*57.73=92.368A,低压侧电流就是1600/1000*1443.42=2309.472A。

3、粗略估算法:

高压侧电流=变压器容量/20,低压侧电流=变压器容量*2。

比如说1000KVA的变压器,高压侧电流=1000/20=50A,低压侧电流=1000*2=2000A,这种方法过于粗糙,一般都是设计院用来开关元型选型、电缆选型和校验的时候常用的方法。

4、公式计算法:

I=S/1.732/U

I--电流,单位A

S--变压器容量,单位kVA

U--电压,单位kV

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-07-13
你记住就行了100kVA的变压器,高压侧电流5.77A,粗略计算按6A算就行了,1000kVA的变压器一次侧电流就是60A,计算方法就是:容量S\10\1.732
第2个回答  推荐于2018-03-11
变压器容量\一次电压\根号3=一次电流,比如说变压器容量为800kvA.一次电压为10kv.那么一次电流=800\10\1.732(根号3)本回答被提问者和网友采纳
第3个回答  2011-07-13
三相变压器的一次电流=容量/(根号3*一次额定电压)
单相变压器的一次电流=容量/一次额定电压
注意计量单位,容量是VA,电压是V,电流是A