变压器高压侧整定电流计算

我单位有一台1000KVA的变压器,6kv/1140v,比如负荷为200kw,高压侧的整定电流如何计算
我说的变压器型号是KBSGZY的,我说的高压侧的整定电流是可以在变压器上直接整定的,不需要我选择熔断丝,我只是要知道,负荷为200KW的三相异步电动机,在高压侧如何计算它的过载电流

1、快速估算法

变压器容量/100,取整数倍,然后*5.5=高压侧电流值,如果要是*144,就是低压侧电流值!

比如说1000KVA的变压器,/100取整数倍后是10,那么高压侧电流就是10*5.5=55A,低压侧电流就是10*144=1440A

2、线性系数法

记住一个常用容量的变压器高低压侧电流值,其它容量的可以进行线性推导比如说1000KVA的变压器,高压侧电流计算值是57.73,低压侧电流计算值是1443.42,

那么记住这个数值,其它容量的可以以此推导,比如说1600KVA的变压器,高压侧电流就是1600/1000*57.73=92.368A,低压侧电流就是1600/1000*1443.42=2309.472A

3、粗略估算法:高压侧电流=变压器容量/20,低压侧电流=变压器容量*2比如说1000KVA的变压器,高压侧电流=1000/20=50A,低压侧电流

=1000*2=2000A,这种方法过于粗糙,一般都是设计院用来开关元型选型、电缆选型和校验的时候常用的方法。

扩展资料:

整定电流的计算

动作时间和热元件整定电流

电机起动星三角,起动时间好整定;

容量开方乘以二,积数加四单位秒。

电机起动星三角,过载保护热元件;

整定电流相电流,容量乘八除以七。

说明:

1、QX3、QX4系列为自动星形-三角形起动器,由三只交流接触器、一只三相热继电器和一只时间继电器组成,外配一只起动按钮和一只停止按钮。起动器在使用前,应对时间继电器和热继电器进行适当的调整,这两项工作均在起动器安装现场进行。

电工大多数只知电动机的容量,而不知电动机正常起动时间、电动机额定电流。时间继电器的动作时间就是电动机的起动时间(从起动到转速达到额定值的时间),此时间数值可用口诀来算。

2、时间继电器调整时,暂不接入电动机进行操作,试验时间继电器的动作时间是否能与所控制的电动机的起动时间一致。如果不一致,就应再微调时间继电器的动作时间,再进行试验。但两次试验的间隔至少要在90s以上,以保证双金属时间继电器自动复位。

3、热继电器的调整,由于QX系列起动器的热电器中的热元件串联在电动机相电流电路中,而电动机在运行时是接成三角形的,则电动机运行时的相电流是线电流(即额定电流)的1/√3倍。所以,热继电器热元件的整定电流值应用口诀中“容量乘八除以七”计算。

根据计算所得值,将热继电器的整定电流旋钮调整到相应的刻度-中线刻度左右。如果计算所得值不在热继电器热元件额定电流调节范围,即大于或小于调节机构之刻度标注高限或低限数值,则需更换适当的热继电器,或选择适当的热元件。

参考资料:百度百科-整定电流

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2009-08-13
1000kVA的变压器,6kV侧的额定电流约为1000/(√3×6)=96.2A,如果是高压熔丝,100kVA以上的变压器,可按1.5~2倍的额定电来选用,考虑到您的负荷比较低,可选1.5×96.2=144A,即用150A的。
如果是采用继电保护,要根据具体类型来确定了。

上面是2009-8-12 02:46的回答。
该电机的额定电压是1140V吗?其额定电流Ie您应该是知道的了?把它折算到高压侧的额定电流为Ie×1140/6000,整定值可以选该值的1.5倍左右。
第2个回答  2009-08-12
200KW、1140V的三相异步电动机,电机电流约(200*1000)/(1.732*1140*0.65)=155A,折算到高压侧电流:155*1140/6000=29.45A
第3个回答  2020-10-22

电力变压器铭牌额定电流刮花,看不见了,怎么办?如何算出?

第4个回答  2021-01-08

相似回答