00问答网
所有问题
当前搜索:
变压器容量电流计算
怎样估算
变压器容量
?
答:
三、粗略估算法:高压侧
电流
=
变压器容量
/20,低压侧电流=变压器容量*2 比如说1000KVA的变压器,高压侧电流=1000/20=50A,低压侧电流=1000*2=2000A,这种方法过于粗糙,一般都是设计院用来开关元型选型、电缆选型和校验的时候常用的方法 四、公式
计算
法:直接利用已知的电力参数,利用公式计算出变压器...
变压器容量怎么算
?
答:
额定
电流
I=额定容量/(1.732*额定电压),容量单位KVA电压单位KV,一二次都是这公式高压侧I=50000/1.732*110=262.4A低压侧=50000/1.732*10=2886.8A 110kV变压器是指变频器的额定电压为110kV。而您说的单位为kVA的
变压器容量
,是另外一个概念,与额定电压没有必然联系。但是,110kV的变压器的容量...
教你10KV
变压器
高低压侧
电流
五种
计算
方法
答:
3、粗略估算法。高压侧
电流
=
变压器容量
/20,低压侧电流=变压器容量*2。比如说1000KVA的变压器,高压侧电流=1000/20=50A,低压侧电流=1000*2=2000A,这种方法过于粗糙,一般都是设计院用来开关元型选型、电缆选型和校验的时候常用的方法。4、公式
计算
法。I=S/1.732/UI--电流,单位A。S--变压器容量...
变压器
的额定
电流怎么算
?
答:
额定
电流
法:公式:I=S/1.732/U。I--
电流
,单位A;S--
变压器容量
,单位kVA;U--电压,单位kV。二、快速估算法:变压器容量/100,取整数倍,然后*5.5=高压侧电流值,如果要是*144,就是低压侧电流值。例,容量1000KVA的变压器,/100取其整数倍是10,则高压侧电流值10*5.5=55A,低压侧...
三相
变压器
的
容量怎么算
?
答:
相电压=1/√3线电压,相
电流
=线电流;三角形连接时,相电压=线电压,相电流=1/√3线电流。所以不论哪种接法,三相
变压器
的
容量
Sn=3 * 相电压 * 相电流=√3 * 线电压 * 线电流,对于单相变压器 I=UI。变压器的额定电压都是指线电压,变压器输出的额定电流按上式
计算
。
三相
变压器
的
电流
怎么
计算
的?
答:
三相
变压器
的
电流计算
公式为:Ie=Pe/Ue/√3。式中,Ie=变压器额定电流;Pe=额定功率;Ue=变压器额定输出电压;√3一般取1.732。三相变压器广泛适用于交流50Hz至60Hz,电压660V以下的电路中,广泛用于进口重要设备、精密机床、机械电子设备、医疗设备、整流装置,照明等。产品的各种输入、输出电压的高低...
变压器
一次
电流怎么算
?
答:
举例:如果以一个1000KVA的
变压器
,/100取整数倍后是10,那么高压侧电流就是10*5.5=55A,低压侧电流就是10*144=1440A 2、线性系数法 通过牢记一个常用
容量
的变压器高低压侧电流值,其它容量的可以以此进行线性推导 案例:例如1000KVA的变压器,高压侧
电流计算
值是57.73,低压侧电流计算值是1443.42...
变压器
额定
电流计算
公式是什么?
答:
根据公式
计算
,
变压器电流
:I=S/(根号3*U)。负载功率P=S*cos∅口算:一次电流I=S*0.06二次电流I=S*1.5 S是变压器的
容量
,cos∅是变压器的功率因数。变压器的负荷率。变压器的负荷率一般如80%~90%。也就是说变压器的最佳工作状态为额定容量的85%,满载或过载都将减少变压器的使用...