00问答网
所有问题
当前搜索:
变压器容量电流计算
变压器电流计算
公式
答:
1、根据公式计算,
变压器电流
:I=S/(根号3*U)0/0.4KV 。变压器的额定
电流计算
:2、一次侧近似0.058*KVA(
变压器容量
,规格10kV/0.4kV)。3、二次侧近似1.44*KVA(变压器容量,规格10kV/0.4kV)。
变压器电流计算
公式 变压器如何
计算电流
的多少
答:
2、一次侧近似0.058*KVA(
变压器容量
,规格10kV/0.4kV)。3、二次侧近似1.44*KVA(变压器容量,规格10kV/0.4kV)。特别说明:通过以上关于变压器
电流计算
公式 变压器如何
计算电流
的多少内容介绍后,相信大家会对变压器电流计算公式 变压器如何计算电流的多少有个新的了解,更希望可以对你有所帮助。
电力
变压器容量
和
电流
的关系?
答:
当一次绕组通以交流电时,就产生交变的磁通,交变的磁通通过铁芯导磁作用,就在二次绕组中感应出交流电动势。二次感应电动势的高低与一二次绕组匝数的多少有关,即电压大小与匝数成正比。
变压器容量
指视在功率。单位;伏安vA .千伏安kvA .兆伏安MvA,当功率不变时,
电流
与电压成反比。
计算
公式:单相...
110KV变电站主
变压器容量
为50000KVA,试求高压侧110KV和低压侧10KV的额定...
答:
在110KV变电站中,主
变压器
的额定
容量
为50000KVA。根据额定
电流
公式I=额定容量/(1.732*额定电压),我们可以
计算
高压侧的额定电流和低压侧的额定电流。具体计算如下:高压侧110KV的额定电流为:50000KVA / (1.732 * 110KV) = 262.4A 低压侧10KV的额定电流为:50000KVA / (1.732 * 10KV) = 2886...
变压器容量算
额定
电流
答:
变压器容量
为1250KVA额定
电流计算
如下:(1)一次侧10kv,那么一次额定电流计算公式为S=根号3*U*I。 I=1250000/(10000*1.732)=72A,所以一次额定电流是72A。(2)二次侧若电压为400V,那么计算公式为I=1250000/(400*1.732)=1804A,所以二次电流是1804A。
知道
变压器
的额定
容量
,如何
计算
它的额定
电流
?
答:
如果是电力
变压器
,其
计算
方法:额定
电流
=额定
容量
÷根号3÷输出电压 比如额定容量为1250KVA,其额定电流=1250000÷1.732÷400=1804A
变压器
的KVA怎么换算成
电流
A
答:
KVA是
容量
单位,A是
电流
单位。单相
变压器
,额定KVA除以额定电压(V),再乘以1000,就是额定电流A。三相变压器,额定KVA除以额定电压(V),再除以1.732,再乘以1000,就是额定电流A。
变压器
的额定
电流怎么算
?
答:
一般民用配电变压器都为10 kV/0.4kV。一般变压器均为无载调压,需停电进行:常分Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三挡+5%、0%、-5%(一次为10.5KV、10KV、0.95KV二次为380V、400V、420V),出厂时一般置于Ⅱ挡。变压器
电流计算
方法为:
变压器容量
(A)/1.732/400(V)=低压侧电流(A)变压器容量(A)/1.732/...
变压器
如何
计算电流
?
答:
变压器如何
计算电流
?例如500KVA三相 你说的是额定电流吧,以10KV/400V为例计算,500KVA高压侧额定电流为500000/10000/1.732=28.87A,低压侧额定电流为500000/400/1.732=721.7A
变压器容量
与电流怎样计算?变压器容量指视在功率。单位;伏安vA .千伏安kvA .兆伏安MvA,当功率不变时,电流与电压成...
变压器
高压侧整定
电流计算
答:
2、线性系数法 记住一个常用
容量
的
变压器
高低压侧电流值,其它容量的可以进行线性推导比如说1000KVA的变压器,高压侧
电流计算
值是57.73,低压侧电流计算值是1443.42,那么记住这个数值,其它容量的可以以此推导,比如说1600KVA的变压器,高压侧电流就是1600/1000*57.73=92.368A,低压侧电流就是1600/1000...