与每一相的电流如何区分?
答:
变压器
铭牌上标
的额定电流
,就是每一相的额定电流。如:100KVA、10KV/0.4KV的变压器,一次额定电流5.77A,就是指高压侧A、B、C每相的额定电流。二次额定电流144A,就是指低压侧a、b、c每相的额定电流。
100kva
变压器额定电流
是多少
答:
正常运行时,负载不应超过
变压器的额定电流
。超规运行的后果是绝缘老化,变压器发热,最后绝缘损坏,有短路的危险。高压DC通过的电路称为DC电路,是由DC电源和电阻组成的闭合导电电路。在这个DC-DC电路中,形成了一个恒定的电场。100kva的变压器的额定输出为144A电流,正常负载不可超过此额定,对于380V三相...
10000kva
变压器额定电流
是多少
答:
1443.4A。根据物理额定电流计算公式得知,额定电流等于额定容量除以(1.732乘以额定电压),假设额定电压为10kV,代入公式:10000kVA除以(1.732乘以10kV)等于1443.4A,所以10000kva
变压器额定电流
1443.4A。
250kvA
变压器的额定电流
是多少A?
答:
250kvA
变压器的额定电流
是360A,就是可以输出三相360A电流。变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。变压器按用途可以分为:配电变压器、电力变压器、全密封...
变压器
一、二次
额定电流
怎么计算?有知道的告诉下
答:
对于三相变压器:变压器的额定容量=根号3 X
变压器的额定电流
X 变压器的额定电压 所以变压器的的额定电流=变压器的额定容量 / (根号3 X 变压器的额定电压)如一台100kVA的三相变压器,其一次电压为10kV,二次电压为0.4kV,则:其一次电流:I1=S/(1.732XU1)=100/(1.732X10)=5.77(A)...
1600的
变压器
10kv侧
额定电流
I是多少?
答:
一台1600的
变压器
10kv侧
额定电流
I=P/√3 U线=1600/1.732*10=1600/17.32=92.38A 92.38/1.5=61.59A,选用50mm²铜电缆,如果要用铝电缆,选择90mm²的。
变压器额定电流
是指线电流?
答:
变压器的额定电流
是线电流,具体见GB1094.1中3.4.7的规定 因为如果用相电流来表示,同样容量D接和Y接的变压器的额定电流就会差1.732倍.但对电源和负荷来说,它们的输入或输出电流是相同的,都是线电流.显然用线电流来表示变压器的额定电流更加直观,而且可以避免误解....
1000kva
变压器额定电流
是多少??
答:
1000kva
变压器额定电流
是1443A。1.如果是额定电压10/0.4kv的双侧配电变压器求电流计算公式,I=P/√3U线,I=S/√3U线=1000/1.732*10=57.74A,I=S/√3 U线=1000/1.732*0.4=1443A 。2.还要有两个先决条件,才能确定。是三相变压器还是低压额定线电压时400V。3.一般情况下,你所指的1000kVA...
知道
变压器的额定
容量,如何计算它
的额定电流
?
答:
如果是电力
变压器
,其计算方法:
额定电流
=额定容量÷根号3÷输出电压 比如额定容量为1250KVA,其额定电流=1250000÷1.732÷400=1804A
1250kva
变压器额定电流
是多少
答:
1250KVA的
变压器的额定电流
是1804A。变压器是一种静态的电气设备。根据电磁感应原理,它是一种将一定水平的交流电压和电流转换为另一种相同频率的电压和电流的设备、功能。变换交流电压,交换交流电流,转换阻抗和传输电能。变压器由一个变压器芯(或磁芯)和一个线圈组成。线圈有两个或多个绕组,其中连接到...