00问答网
所有问题
当前搜索:
变压器的额定电流
变压器的电流
是怎么计算的?
答:
I=S÷(V×√3)=S÷1.732V,S:
变压器的
视在功率,单位是KVA,V:
变压器额定
电压,单位是KV。如变压器的高压侧电压为10KV,低压侧电压为0.4KV时,则高压侧
的额定电流
为:I=S÷(V×√3)=S÷1.732V=400÷17.32=23.09A,低压侧的额定电流为:I=S÷(V×√3)=S÷1.732V=400÷(0.4...
变压器
1000kva
的额定电流
是多少?
答:
解:令三相
变压器额定
电压U1/U2=10/0.4kV,已知变压器额定容量S=1000kVA 一次
额定电流
I1=S/√3U1=1000kVA÷(1.732×10kV)≈57.7A 二次额定电流I2=S/√3U2=1000kVA÷(1.732×0.4kV)≈1443.4A 答:略。
变压器额定
容量是2500,实际
电流
是多少?
答:
这个
变压器的额定电流
是144A。2500kva变压器高压侧的额定电流约为144A,低压侧额定电流约为14A。变压器的额定电流计算方法是I=S÷(V×√3)=S÷1.732V,其中S:变压器的视在功率,单位是KVA,V:变压器额定电压,单位是KV。变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是...
变压器电流
是多少?
答:
10/0.4KV
变压器的额定电流
计算:一次侧近似0.058*KVA(变压器容量,规格10kV/0.4kV)二次侧近似1.44*KVA(变压器容量,规格10kV/0.4kV)计算50KVA变压器低压侧额定电流:50*1.44=72A 计算80KVA变压器低压侧额定电流:80*1.44=115.2A 计算100KVA变压器低压侧额定电流:100*1.44=144A 电力变压器是发电...
1000KVA的
变压器额定电流
是多少?
答:
令三相变压器一/二次额定电压U1/U2=10/0.4kV,已知
变压器额定
容量S=1000kVA 变压器一次
额定电流
I1=S/√3U1=1000kVA÷(1.732×10kV)=57.7A 变压器二次额定电流I2=1000kVA÷(1.732×0.4kV)≈1443.4A
变压器的电流
计算公式?
答:
解:以10/0.4kV三相变压器为例,S=√3UI,式中S为
变压器额定
容量,单位kVA;U为额定电压,单位kV;I为
额定电流
,单位A。已知S=50kVA,U1=10kV,U2=0.4kV 额定一次电流I1=S/√3U1=50÷(1.732×10)≈2.9A 额定二次电流I2=S/√3U2=50÷(1.732×0.4)≈72A 答:额定一次电流约2.9...
变压器额定电流
计算公式是什么?
答:
变压器的额定电流
计算公式:I=S/(根号3*U)。负载功率P=S*cos∅ 口算 :一次电流 I=S*0.06 二次电流 I=S*1.5 S是变压器的容量,cos∅是变压器的功率因数。变压器的负荷率。变压器的负荷率一般如80%~90%。也就是说变压器的最佳工作状态为额定容量的85%,满载或过载都将减少变压器...
1250 KVA的
变压器额定电流
多少?
答:
变压器
容量为1250KVA
额定电流
计算如下:(1)一次侧10kv,那么一次额定电流计算公式为S=根号3*U*I。 I=1250000/(10000*1.732)=72A,所以一次额定电流是72A。(2)二次侧若电压为400V,那么计算公式为I=1250000/(400*1.732)=1804A,所以二次电流是1804A。
变压器额定电流
计算公式是什么?
答:
根据公式计算,
变压器电流
:I=S/(根号3*U)。负载功率P=S*cos∅口算:一次电流I=S*0.06二次电流I=S*1.5 S是
变压器的
容量,cos∅是变压器的功率因数。变压器的负荷率。变压器的负荷率一般如80%~90%。也就是说变压器的最佳工作状态为
额定
容量的85%,满载或过载都将减少变压器的使用...
棣栭〉
<涓婁竴椤
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜