00问答网
所有问题
当前搜索:
变压器的额定电流
1000kva
变压器额定电流
答:
一般来说,1000kva
变压器
额定电流是1443A。如果是额定电压10/0.4kv的双侧配电变压器求电流计算公式,I=P/√3U线,I=S/√3U线=1000/1.732*10=57.74A,I=S/√3U线=1000/1.732*0.4=1443A。电气设备长时间连续工作,稳定温度达到最高容许温度时的电流称为该设备
的额定电流
,一个电器两端的电压...
变压器
如何计算
电流
的多少
答:
根据公式计算,变压器电流:I=S/(根号3*U)0/0.4KV
变压器的额定电流
计算 一次侧近似0.058*KVA(变压器容量,规格10kV/0.4kV)二次侧近似1.44*KVA(变压器容量,规格10kV/0.4kV)副标题回答如下计算50KVA变压器低压侧额定电流:50*1.44=72A计算80KVA变压器低压侧额定电流:80*1.44=115.2A计算100KVA...
2500kva
变压器额定电流
是多少
答:
2500kva
变压器
高压侧
的额定电流
约为144A,低压侧额定电流约为14A,2500KVA的变压器其二次侧额定电流为2500/0.4/1.732=3608A。高压电缆选择原刚为:按载流量选择电缆截面,保证电缆流过最大负载电流时不发热。按短路容量校验电缆的热稳定性,即电缆流过短落电流时电缆芯线不能熔化。对于额定电压10kv、...
变压器的电流
是多少?
答:
令三相
变压器额定
容量S=1000kVA,变压器一/二次额定电压U1/U2=10/0.4kV,根据S=√3UI,变压器一次
额定电流
I1=S/√3U1=1000kVA÷(1.732×10kV)≈57.7A 变压器二次额定电流I2=S/√3U2=1000kVA÷(1.732×0.4kV)≈1443.4A
2000kva
变压器额定电流
是多少
答:
2887A。2000kva的变压器,额定电压为400v和10kv,根据P=UI(功率等于电压乘以电流)的公式,人们可以计算出其额定电流。以400v为例,2000kva除以400v,得到额定电流为5000A。但实际上变压器的效率不会是100%,所以实际的额定电流会稍小一些,会在为2887A。
变压器的额定电流
是指变压器在额定电压下,能够持续...
1600kva
变压器额定电流
是多少?
答:
1600kva变压器
额定电流
是2310A。三相
变压器的额定
输出功率为视在功率,额定电流计算公式为:变压器容量(KVA)÷(1.732×二次额定输出电压)。1600KVA三相变压器,它的额定输出电流为:1600KVA÷(1.732×0.4KV)=2309.5A。含义 变压器的承载电流由其输出的次级电压决定。若该1600KVA变压器为380V的低压...
对于三相
变压器
,
额定电流
指的是什么
答:
线电流。
额定电流
是指用电设备在额定电压下,按照额定功率运行时的电流,对于三相
变压器
,额定电流就是指线电流。三相变压器是用于精密机床等的电子配件。
变压器的额定电流
怎么算?
答:
根据功率等于电压乘以电流,则电流就等于功率除以电压,不就计算出来了。楼主的1250KVA的必定是三相
变压器
,其额定电压为380V,则
额定电流
I=P/V/(√3)=1250/380/1.73=1.9(KA)答案就是1900A
315kva的
变压器的额定电流
是多少?最大是多少
答:
性质:额定电流是由绕组的额定容量除以该绕组的额定电压及相应的系数(单相为1,三相为√3)而算得的流经绕组线端的电流。因此,
变压器的额定电流
就是各绕组的额定电流,是指线电流。但是,组成三相组的单相变压器,如绕组为三角形联结,绕组的额定电流则以线电流为分子,以√3为分母来表示,例如线电流为...
变压器
高压和低压
的额定电流
是多少?
答:
以三相1000kVA-10/0.4kV
变压器
为例,已知S=1000kVA,U1=10kV,U2=0.4kV 一次侧
额定电流
I1=S/√3U1=1000kVA÷(1.732×10kV)≈57.7A 二次侧额定电流I2=S/√3U2=1000kVA÷(1.732×0.4kV)≈1443.4A
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
变压器电流对照表
变压器的额定电流为线电流
变压器容量计算额定电流
三相变压器的额定电流等于
干式变压器额定电流
变压器承载电流怎么计算
变压比与电压比
500kva变压器额定电流
知道变压器容量如何计算电流