答:
公式是:P=√3(根号)U I 2000/1.732*400V=2886.36 快速算法 2000*1.4441=2888 这个是低压侧 高压侧也一样 2000/1.732*10KV =115.47
变压器
的
电流计算
公式?
答:
理想
变压器
成立的条件是:忽略漏磁通,忽略原、副线圈的电阻,忽略铁心的损耗,忽略空载
电流
(副线圈开路原线圈线圈中的电流)。例如电力变压器在满载运行时(副线圈
输出
额定功率)即接近理想变压器情况。变压器是利用电磁感应原理制成的静止用电器。当变压器的原线圈接在交流电源上时,铁心中便产生交变磁通,...
变压器
的
电流
如何计算?
答:
理想
变压器
计算公式是i=s/1.732/u。i--电流,单位a,s--变压器容量,单位kva,u--电压,单位kv。二、快速估算法,变压器容量/100,取整数倍,然后5.5=高压侧电流值,如果要是*144,就是低压侧电流值。变压器按用途可以分为:配电变压器、电力变压器、全密封变压器、组合式变压器、干式变压器、油浸...
干式
变压器
2500/3125kva 10kv
怎么计算输出电流
答:
干式
变压器
2500kvA/10KV
电流计算
:I1=2500/(1.732*10)=144.34A 干式变压器2500kvA/0.4KV电流计算:I2=2500/(1.732*0.4)=3608.55A 干式变压器3125kvA/10KV电流计算:I3=3125/(1.732*10)=180.43A 干式变压器3125kvA/0.4KV电流计算:I4=3125/(1.732*0.4)=4510.68A ...
250 kva
变压器
可以
输出
多少
电流
?
答:
可以通过下列公式算出:最大
输出电流
=容量÷电压 如果电压按220V算,计算结果就是最大电流。如果电压按380V算,结果还要乘1.732(根3)才是最大电流。这里需要说明的是:250千瓦说法不对,
变压器
应该是千伏安,千瓦是有功功率的单位,千伏安是视在功率,也就是“容量”的单位,变压器容量是按千伏安...
三相
变压器
的
电流
如何算出来的呢?
答:
解:对于三相
变压器
,根据容量计算公式S=√3UI 一次侧
电流
I1=S/√3U1 二次侧电流I2=S/√3U2 式中,变压器额定容量S,单位kVA;U1:一次侧额定电压;U2:二次侧额定电压;I1:一次侧额定电流;I2:二次侧额定电流。以1000kVA,10/0.4kV三相变压器为例,一次侧电流I1=S/√3U1=1000kVA÷(...
设备机床控制
变压器
如何
计算输出
端
电流
?
答:
变压器额定电流 I1N/I2N,单位为A、kA。是变压器正常运行时所能承担的电流,在三相变压器中均代表线电流。
变压器输出电流
的
计算输出
端电流方法:1、将负载和电流表串联后,接入回路,就可以测出电流值。注意,一定是额定电压为12V的负载。如果负载额定电压偏低,则负载的阻抗比额定值偏小,变压器处于过载...
变压器
是630KW
电流
是多少,换算方式是
怎么算
?
答:
额定功率:在规定的频率和电压下,
变压器
能长期工作而不超过规定温升的
输出
功率。额定电压:指在变压器的线圈上所允许施加的电压,工作时不得大于规定值。电压比:指变压器初级电压和次级电压的比值,有空载电压比和负载电压比的区别。空载
电流
:变压器次级开路时,初级仍有一定的电流,这部分电流称为空载电流...
变压器电流
计算公式
答:
1、根据公式计算,
变压器电流
:I=S/(根号3*U)0/0.4KV 。变压器的额定
电流计算
:2、一次侧近似0.058*KVA(变压器容量,规格10kV/0.4kV)。3、二次侧近似1.44*KVA(变压器容量,规格10kV/0.4kV)。