00问答网
所有问题
当前搜索:
变压器输出电流怎么算
变压器
公式是什么?
答:
计算变压器
的功率:变压器功率 = 输出电压 X
输出电流
单相变压器功率由用电总功率*120%获得(效率按80%计算)。三相变压器功率计算如下(以相电压220V,线电压380V为例):1、三相额定功率=1.732*额定电流*额定线电压(380V)=3*额定电流*额定相电压(220V)。2、三相功率不同,按最大功率的一相乘...
变压器
高低压侧
电流怎么计算
?
答:
变压器
初级的输入功率的90%(变压器损耗10%)近似等于次级的功率,用这个数除以次级电压=次级最大
输出电流
。如果次级有多组输出就不好确定了,可以观察次级导线的粗细来判断:按每平方毫米x2.5A
计算电流
即可。实际计算时,还需要考虑很多技术上的原因,题目中的公式是三相变压器时的计算,考虑了功率=相电压...
变压器
的额定
电流怎么算
?
答:
额定
电流
I=额定容量/(1.732*额定电压),容量单位KVA电压单位KV,一二次都是这公式高压侧I=50000/1.732*110=262.4A低压侧=50000/1.732*10=2886.8A 110kV
变压器
是指变频器的额定电压为110kV。而您说的单位为kVA的变压器容量,是另外一个概念,与额定电压没有必然联系。但是,110kV的变压器的容量...
如何
算变压器
的一次和二次
电流
?
答:
10KV/0.4KV,变压器的一次电流的快捷计算公式:每百千伏安*5.77A\r\n 10KV/0.4KV,变压器的二次电流的快捷计算公式:每百千伏安*144A\r\n一次电流:一般指变压器输入侧线圈的电流。\r\n二次电流:一般指
变压器输出
侧线圈的电流。\r\n1.三相
变压器电流
的计算公式I=S/(根号3*U),式中:...
1250kva的
变压器
高压端的
电流怎么算
答:
变压器
变压原理首先由法拉第发现,但是直到十九世纪80年代才开始实际应用。在发电场应该
输出
直流电和交流电的竞争中,交流电能够使用变压器是其优势之一。变压器可以将电能转换成高电压低
电流
形式,然后再转换回去,因此大大减小了电能在输送过程中的损失,使得电能的经济输送距离达到更远。如此一来,发电厂就可以...
变压器
额定
电流怎么计算
?
答:
理想
变压器
成立的条件是:忽略漏磁通,忽略原、副线圈的电阻,忽略铁心的损耗,忽略空载
电流
(副线圈开路原线圈线圈中的电流)。例如电力变压器在满载运行时(副线圈
输出
额定功率)即接近理想变压器情况。变压器是利用电磁感应原理制成的静止用电器。当变压器的原线圈接在交流电源上时,铁心中便产生交变磁通,...
150KV的
变压器
低压处的
电流
是多少,
怎么算
的呢
答:
150KV的
变压器
低压则
电流计算
:10/0.4kV等级,低压侧额定电流:I=P/1.732/U=150/1.732/0.4≈216(A)。经计算150KV的变压器低压侧电流约216A。使用环境 1、周围空气温度-5℃至+40℃,24小时的平均值不超过+35℃。2、安装地点海拔不超过2000m。3、大气相对湿度在周围空气温度为+40℃时不...
变压器
额定
电流怎么计算
?
答:
理想
变压器
值! 比如说1000KVA的
变压器
,/100取整数倍后是10,那么高压侧电流就是10*5.5=55A,低压侧电流就是10*144=1440A 测电流公式为:Ⅰ= 变压器额定容量 ÷ (1.732 × 变压器额定电压)10 KV 变压器的
输出
电压为 400 V ,不是 380 V ,这是变压器的标准设计。
800KVA的
变压器
可以带多大
电流
?
怎么计算
?
答:
“800kva的
变压器
额定
电流
一次(10KV)=800*0.058=约46A 二次(400V)=800*1.45=约1160A。 kva=kv*a属于视在功率,当kv不变,a值不变,力率变了,那出力(负荷)随之变了,例:当力率0.8时,800kva的变压器满载时能带640kw的电气设备...”