00问答网
所有问题
当前搜索:
变压器输出电流怎么算
变压器电流
,功率的计算
答:
变压器输入(初级)所须匝数:220*14.705=3235.29匝,选3235匝 变压器次级所须匝数,为让变压器在满负荷时也能达到额定电压应增加5%匝:18*14.705*1.05=277.92匝 选278-280匝 根据下表得出变压器功率为10W左右.求变压器的输入电流为:10/220=0.04545A
变压器输出电流
,变压器效益为80%:10*0.8/18=...
250KVA
变压器
,怎样算出
输出
多少安
电流
?
答:
设额定电压比为 10/0.4 三相
变压器
I=S/√3*U 高压侧
电流
=250000/√3*10000 ≈14.43A 低压侧电流=250000/√3*400 ≈360.85A 单相变压器 I=S/U 高压侧电流=250000/10000 ≈25A 低压侧电流=250000/400 ≈625A
变压器
低压侧
电流怎么计算
?
答:
10KV/0.4KV,200kvA的
变压器
低压侧额定电
电流
:I=200/(1.732*0.4)=288.7A 低压侧总开关:额定电电流:288.7A*(2-2.5)倍 630A 有功功率:P=1.732*0.38*288*0.8=151.6KW(功率因数按0.8计算)无功功率:Q=√S^2-P^2=√200^2-151.6^2=1230.5KVar (选用电容容量1230.5...
请问,
变压器
220V输入,36V输出,负载为3KW,其
输出电流怎么计算
答:
3000/36=83.33A
变压器输出电流
3000/220=13.63A 变压器输入电流 没有考虑到损耗。
变压器
额定
电流怎么计算
?
答:
理想
变压器
成立的条件是:忽略漏磁通,忽略原、副线圈的电阻,忽略铁心的损耗,忽略空载
电流
(副线圈开路原线圈线圈中的电流)。例如电力变压器在满载运行时(副线圈
输出
额定功率)即接近理想变压器情况。变压器是利用电磁感应原理制成的静止用电器。当变压器的原线圈接在交流电源上时,铁心中便产生交变磁通,...
变压器怎么
求输入功率和
输出
功率
答:
关于
变压器
电压比和
电流
比公式 E1是原线圈中电动势,想对于U1是反电动势。E2是副线圈中电动势,相对于U2是电源。△Φ1是穿过原线圈中的磁通量,是穿过副线圈中的磁通量。r1、r2分别为原副线圈的电阻。如果不计磁损失△Φ1=△Φ2 则有 根据欧姆定律有 如果导线电阻不计,有 如果铁芯的涡流损失也...
1000KVA的
变压器
工作
电流
是多少?计算公式
怎么
列
答:
1000KVA的
变压器
额定电流 高压侧额定电流为 I1=1000K/1.732/10K=57.74A 低压侧额定电流为 I2=1000K/1.732/0.4K=1443.4A 最大能承受的功率:P=0.526528*1443.4=760KW 现在它的
输出电流
最大的一相有1200A左右,剩余1443.4-1200=243.4A 还能承受128KW的功率 ...
10kva
变压器
高压侧
电流怎么计算
的?
答:
就是低压侧
电流
值! 比如说1000KVA的
变压器
,/100取整数倍后是10,那么高压侧电流就是10*5.5=55A,低压侧电流就是10*144=1440A 测电流公式为:Ⅰ= 变压器额定容量 ÷ (1.732 × 变压器额定电压)10 KV 变压器的
输出
电压为 400 V ,不是 380 V ,这是变压器的标准设计。
35kv
变压器怎么算电流
答:
你好:——★1、 35 KV 三相变压器的额定
电流计算
公式为:Ⅰ= 变压器额定功率 VA ÷(1.732 × 额定电压 U)。——★2、
计算变压器
一次额定电流,公式中的电压 U 为 35 KV ;计算二次额定电流,应该代入变压器的二次额定电压。
变压器
的KVA
怎么
换算成
电流
A
答:
功率=电压×
电流
×根号3。换算成电流就是:电流=容量(KVA)÷(电压×根号3)利用电磁感应原理制成的静止用电器。当
变压器
的原线圈接在交流电源上时,铁心中便产生交变磁通,交变磁通用φ表示。原、副线圈中的φ是相同的。变压器次级开路时,初级仍有一定的电流,这部分电流称为空载电流。空载电流由...