00问答网
所有问题
当前搜索:
变压器额定电流的定义
变压器的额定
容量为6300MvA.电压为3500V电流为60A
额定电流
为多少?
答:
对于交流三相
变压器
,S=√3UI,S是额定容量kVA,U是额定电压kV,I是
额定电流
A,求解得额定电流I=S/√3U=6300/1.732×3.5≈1039A
知道
变压器的额定
容量,如何计算它的
额定电流
?
答:
如果是电力
变压器
,其计算方法:
额定电流
=额定容量÷根号3÷输出电压 比如额定容量为1250KVA,其额定电流=1250000÷1.732÷400=1804A
变压器的额定电流
怎么算?
答:
10/0.4KV
变压器的额定电流
计算:一次侧近似0.058*KVA(变压器容量,规格10kV/0.4kV)二次侧近似1.44*KVA(变压器容量,规格10kV/0.4kV)计算50KVA变压器低压侧额定电流:50*1.44=72A 计算80KVA变压器低压侧额定电流:80*1.44=115.2A 计算100KVA变压器低压侧额定电流:100*1.44=144A 电力变压器是发电...
变压器额定电流
计算公式是什么?
答:
变压器的额定电流
计算公式:I=S/(根号3*U)。负载功率P=S*cos∅ 口算 :一次电流 I=S*0.06 二次电流 I=S*1.5 S是变压器的容量,cos∅是变压器的功率因数。变压器的负荷率。变压器的负荷率一般如80%~90%。也就是说变压器的最佳工作状态为额定容量的85%,满载或过载都将减少变压器...
变电站
变压器的额定电流
是多少?
答:
不同的电压等级,
额定电流
不一样,电压越高,额定电流越少,电压越低,额定电流越多。如果2000kvA
变压器的
10KV/400V变压器 根据公式,变压器的容量 S=UI√3 一次侧额定电流 I=P/U √3=2000/10/1.732=115.77A =116A 二次侧额定电流 I=P/U √3=2000/0.4/1.732=2886.84A=2887A ...
额定电压与
额定电流的
区别?
答:
“从防止过载角度出发”,应该规定“熔断器的
额定电流
”,不是电压。因为过载
的定义
是相对于电源来说的。当流过电源的电流过大时,由P=UI,可理解为过载。
...容量S=5000KVA,+U1/U2=35/10.5,求一次,二次的
额定电流
?
答:
根据变压器的额定容量和额定电压,可以计算出
变压器的额定电流
。具体计算公式如下:一次额定电流 I1 = S / (√3 × U1)二次额定电流 I2 = S / (√3 × U2)其中,S为变压器的额定容量,U1和U2分别为变压器的一次和二次额定电压。根据题目所给出的数据,代入公式计算得到:一次额定电流 I1 = ...
变压器的额定电流
怎么算? 详细�0�3
答:
师傅:“好的,其中Sn说的就是
变压器的
额定容量,它是用视在功率 表示的,也就是表示在额定使用条件下变压器的输出能力。也就是说 师傅:“很好,知道了单相
变压器额定电流的
算法,三相变压器也就 不难了。我也是先说一下它的公式。其实开篇诗词中最后一句说的就 是它的算法。也就是在单相变压器公式...
电力
变压器的额定
容量与铭牌容量不同,对还是错
答:
变压器
容量是指主分接下视在功率的惯用值。一般都用的是额定容量。在变压器铭牌上规定的容量是额定容量,它是指分接开关位于主分接,是额定空载电压、
额定电流
与相应的相系数的乘积。对三相变压器而言,额定容量等于=√3×额定空载线电压×额定相电流,额定容量一般以kVA或MVA表示。额定容量是在规定的整个...
变压器的额定电流
与容量的关系是什么?
答:
不同的电压等级,
额定电流
不一样,电压越高,额定电流越少,电压越低,额定电流越多。如果2000kvA
变压器的
10KV/400V变压器 根据公式,变压器的容量 S=UI√3 一次侧额定电流 I=P/U √3=2000/10/1.732=115.77A =116A 二次侧额定电流 I=P/U √3=2000/0.4/1.732=2886.84A=2887A 日常运行...
棣栭〉
<涓婁竴椤
4
5
6
7
9
10
8
11
12
13
涓嬩竴椤
灏鹃〉