00问答网
所有问题
当前搜索:
变压器额定电流的定义
额定电压下的电流是
额定电流
吗?
答:
额定电压通常为220V,工业设备的额定电压为380V。电源的
额定电流
是指按照额定功率在额定电压下运行的电气设备的电流。也可以
定义
为电气设备在额定环境条件下能长期连续工作的电流。电器的正常工作电流不得超过其额定电流。除了额定电流外,铭牌上一般还会标注最大电流,超过最大电流,就会瞬间将电器烧毁。
三相
变压器的额定电流
是多少安培?
答:
解:以10/0.4kV三相变压器为例,S=√3UI,式中S为
变压器额定
容量,单位kVA;U为额定电压,单位kV;I为
额定电流
,单位A。已知S=50kVA,U1=10kV,U2=0.4kV 额定一次电流I1=S/√3U1=50÷(1.732×10)≈2.9A 额定二次电流I2=S/√3U2=50÷(1.732×0.4)≈72A 答:额定一次电流约2.9...
1400千瓦电机
额定电流
多大啊?
答:
电压10kV电机功率是1400kW的
额定电流
是85.09A。计算如下:因为P=√3×U×I×COSφ,所以I=P÷﹙√3×U×COSφ﹚其中,I→电动机额定电流;P→电动机额定功率。根据公式求所指电动机的额定电流:14000000(W)/10000(V)/1.732/0.85/0.9≈85.09(A)...
1000KVA
变压器的额定电流
是多少?
答:
变压器的容量是KVA,即视在功率。计算
变压器额定电流
时,应该以视在功率(KVA)为单位而不是瓦(W),这是
基本概念
。以常用10KV/0.4KV变压器为例,它的额定电流计算方法是:Ⅰ=视在功率÷(额定电压×根号3):10KV/0.4KV、1000KVA变压器的一次额定电流Ⅰ=1000KVA÷(10KVx1.732)=57.7A;10KV...
1000KVA
变压器的额定电流
是多少?
答:
如果是额定电压10/0.4kv的双侧配电
变压器
求电流计算公式;I=P/√3 U线 I=S/√3 U线=1000/1.732*10=57.74A I=S/√3 U线=1000/1.732*0.4=1443A 答:10kv(一次侧)
额定电流
57.74A 0.4kv(二次侧)额定电流1443A 式中;S=视在功率(kvA)P=有功功率(kw)U=电压(kv) I...
变压器的额定电流
怎么算?
答:
根据功率等于电压乘以电流,则电流就等于功率除以电压,不就计算出来了。楼主的1250KVA的必定是三相
变压器
,其额定电压为380V,则
额定电流
I=P/V/(√3)=1250/380/1.73=1.9(KA)答案就是1900A
工频
变压器 额定电流
计算
答:
工频
变压器
计算 条件:初级AC 220 50Hz, 次级 AC11V ,容量 30VA 次级的
额定电流
是,I=30/11=2.73A 次级计算线径的时用到的电流是2.73A 初级的额定电流是,I=30/220=0.14A 初级计算线径的时用到的电流是0.14A 计算时用的是额定电流,工作电流不能大于额定电流。
变压器的额定电流
怎么算?
答:
已知功率2000kvA 假如是双侧
变压器
,额定电压;10kv/0.4kv 。根据公式;I=P/U √3 一次侧I=P/U √3=2000/10*1.732=115.77A 二次侧I=P/U √3=2000/0.4*1.732=2886.84A
额定电流
;一次116A。二次2887A。
变压器额定
容量的计算公式是什么
答:
解:对于三相
变压器
,其额定容量 S=√3UI,式中 S——额定容量,单位kVA;U——额定电压,单位kV;I——
额定电流
,单位A
变压器的额定电流
是多少?
答:
已知功率2000kvA 假如是双侧
变压器
,额定电压;10kv/0.4kv 。根据公式;I=P/U √3 一次侧I=P/U √3=2000/10*1.732=115.77A 二次侧I=P/U √3=2000/0.4*1.732=2886.84A
额定电流
;一次116A。二次2887A。