变压器高压侧和低压侧
变压器
空载实验为什么要在
高压侧
开路
低压侧
加压?
答:
回答:由于
变压器
短路阻抗很小,如果在额定电压下短路,则短路电流可达(9.5~20)IN,将损坏变压器,所以做短路试验时,外施电压必须很低,通常为(0.05~0.15)UN,以限制短路电流。所以
高压侧
开路
低压侧
加压。
一般的
变压器
是
低压侧
接地还是
高压侧
接地?
答:
这主要是取决于
变压器
的绕组方式,要是
高压侧
是三角形接线,就没有零序电流和零序电压,因此不需要设置零序保护;要是是星形接线,但是中性点不接地,也没有零序电流和零序电压;要是是星形接线,并且中性点接地,则有零序电流和零序电压,要是达到了高压侧保护动作值,则跳三侧开关。
怎么根据实物判别干式
变压器
的
低压侧和高压侧
?
答:
很好判断:
低压侧
电压低则电流大,所以导电体大的为低压侧,反之为
高压侧
罗。
变压器高压侧和低压侧
的电流
答:
变压器
变比K,
高压侧
电流i1,
低压侧
为i2,两侧电压u1,u2,u1*i1=u2*i2,i1/i2=K 两式可解i1和i2
为什么
变压器
的
高压侧
的线圈匝数多于
低压侧
答:
变压器
的作用是变换电压。高
低压
线圈绕在同一个磁路上,每一匝的电压是相等的。当多匝串在一起输出时,电压等于砸数乘以每匝的电压。因此,
高压
匝数多,电压也就高。低压匝数少,电压也就低了。
变压器高压侧
对
低压侧
绝缘怎么摇?
答:
变压器
内部,高压的三相
和低压
的三相都是连接在一起的,分别摇高低压的三相对地和高低压各相之间的绝缘没有意义。
高压侧
绝缘电阻测试(高压对地绝缘电阻):高压三相短接,低压三相短接及接地。
低压侧
绝缘电阻测试(低压对地绝缘电阻):低压三相短接,高压三相短接及接地。只要高、低压对地绝缘电阻合格,...
变压器
的空载损耗产生在
高压侧
还是
低压侧
?
答:
空载,
变压器低压侧
(二次侧)没有负载,也就没有电流。所以二次绕组不会产生损耗。此时的损耗主要一次测和变压器的铁芯损耗。由于空载电流很小一次侧绕组的有功率损耗也会很小。
变压器高压侧
对
低压侧
绝缘怎么摇?
答:
变压器
内部,高压的三相
和低压
的三相都是连接在一起的,分别摇高低压的三相对地和高低压各相之间的绝缘没有意义。
高压侧
绝缘电阻测试(高压对地绝缘电阻):高压三相短接,低压三相短接及接地。
低压侧
绝缘电阻测试(低压对地绝缘电阻):低压三相短接,高压三相短接及接地。只要高、低压对地绝缘电阻合格,...
变压器高压和低压侧
直流电阻为多少是合格的?有没有要求?
答:
判定标准主要是看三相直流电阻的平衡度,要求1.6MVA以上
变压器
,相间差别不大于三相平均值的2%,角接的线间差别不大于平均值的1%。1.6MVA及以下变压器,相间差别不大于平均值的4%,线间差别不大于平均值的2%。同时要求与以前测量结果比较,变化不应大于2%。测量ab,bc,ac之间的电阻,一次侧测量A-B ...
什么叫
高压侧
电压
答:
配电电压是指电力向终端用户进行传输时的电压, 国对短距离配电电压规定为10kv。一个小区内的配电,
高压侧
为10kv,
低压侧
为220v或380v。一般来讲在城区变电站内将110kv降至10kv后送至用电终端。发电厂发出电能经升压变电站送入架空电缆进行长距离传输,到达城市或目的地后经降压变电站降压至配电电压配送...