00问答网
所有问题
当前搜索:
变压器高压侧额定电流计算方法
怎么
计算高低压侧电流
?
答:
高压侧电流=变压器容量/20,低压侧电流=变压器容量*2
。比如说1000KVA的变压器,高压侧电流=1000/20=50A,低压侧电流 =1000*2=2000A,这种方法过于粗糙,一般都是设计院用来开关元型选型、电缆选型和校验的时候常用的方法。4、公式计算法。I=S/1.732/U I--电流,单位A。S--变压器容量,单位kVA,U...
变压器
的
额定电流怎么算
的?
答:
额定电流I=额定容量/(1.732*额定电压)
,容量单位KVA电压单位KV,一二次都是这公式高压侧I=50000/1.732*110=262.4A低压侧=50000/1.732*10=2886.8A 110kV变压器是指变频器的额定电压为110kV。而您说的单位为kVA的变压器容量,是另外一个概念,与额定电压没有必然联系。但是,110kV的变压器的容量...
高压变压器电流
怎样算?
答:
三相变压器额定电流的计算公式为:Ⅰ= 变压器额定容量 ÷ (1.732 × 变压器额定电压)
。10KV变压器高压侧额定电流:Ⅰ=1250/(1.732x10)=72.17A 变压器的额定容量,以及一次、二次额定电压代入公式,就可以计算出额定电流的。10 KV 变压器的输出电压为 400 V ,不是 380 V ,这是变压器的标准设计...
...试求
高压侧
110KV和低压侧10KV的
额定电流
是多少?
答:
在110KV变电站中,主变压器的额定容量为50000KVA。
根据额定电流公式I=额定容量/(1.732*额定电压)
,我们可以计算高压侧的额定电流和低压侧的额定电流。具体计算如下:高压侧110KV的额定电流为:50000KVA / (1.732 * 110KV) = 262.4A 低压侧10KV的额定电流为:50000KVA / (1.732 * 10KV) = 2886...
变压器
的
电流计算公式
?
答:
则
高压侧
的
额定电流
为:I=S÷(V×√3)=S÷1.732V=400÷17.32=23.09A,低压侧的额定电流为:I=S÷(V×√3)=S÷1.732V=400÷(0.4×1.732)=577.37A,
变压器
(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。主要功能有:电压变换...
变压器高压侧额定电流计算方法
有哪些?
答:
以
高压侧
的电压、
电流
、匝数分别为U1,I1,N1,低压侧的电压、电流和匝数分别为U2,I2和N2,有
公式
:实际
计算
时,还需要考虑很多技术上的原因,题目中的公式是三相
变压器
时的计算,考虑了功率=相电压*相电流*√3来计算的。变压器根据电磁感应的原理实现电能传递的 变压器就其用途可分为电力变压器、试验...
2500kva
变压器高压侧
的
额定电流
约多少a
答:
这个变压器的额定电流是144A。2500kva
变压器高压侧
的额定电流约为144A,低压
侧额定电流
约为14A。变压器的
额定电流计算方法
是I=S÷(V×√3)=S÷1.732V,其中S:变压器的视在功率,单位是KVA,V:
变压器额定
电压,单位是KV。变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是...
800kva
变压器电流计算公式
答:
800KVA变压器
额定电流计算公式
:
高压侧
,I=800/(1.732*10)=46.2A,低压侧,I=800/(1.732*0.4)=1154.7A。800KVA
变压器高低压
分别是10kv和0.4kv,800KVA变压器额定电流高压侧是46.2A,低压侧是1154.7A,经济电流是808.3A。当变压器功率为0.8时,800kva的变压器满载时能带640kw的电气设备,...
...试求
高压侧
110KV和低压侧10KV的
额定电流
是多少?
答:
根据
变压器
的
额定电流计算公式
,当110KV变电站的主变压器容量为50000KVA时,
高压侧
的额定电流可以通过I=额定容量/(1.732*额定电压)计算得出。具体为50000KVA除以1.732再乘以110KV,即262.4A。同样,低压侧的额定电流为50000KVA除以1.732再乘以10KV,约为2886.8A。110kV变压器的额定电压是指其工作电压...
...额定电压为10kv/0.4kv,试
计算高低压侧额定电流
答:
1)
变压器高压侧额定电流
:根据功率
公式
P=1.732UIcosφ 有:I=P/(1.732Ucosφ)=2500/(1.732X10X0.85)=170A(功率因数取0.85)2)变压器低压侧额定电流:根据功率公式P=1.732UIcosφ 有:I=P/(1.732Ucosφ)=2500/(1.732X0.4X0.85)=4245A(功率...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
10kv高压电流计算方法
变压器高低压侧电流计算公式
变压器一次电流怎么计算
变压器一二次电流计算公式
变压器高压定值怎么计算
315kva的负载计算方式
高压柜电流互感器变比怎么计算
变压器高压侧熔丝如何选择
电力负荷计算公式大全