100KVA的三相
变压器额定电流计算
答:
100KVA的三相变压器
额定电流计算
:一次
侧电流
:I=P/1.732/U=100/1.732/10=5.77A,二次侧为0.4KV时的电流:I=100/1.732/0.4=144A。配电变压器高压熔丝的选择原则:容量在100KVA以下者,高压侧按
变压器高压侧额定电流
的2-3倍选择;容量在100KVA以上者,高压侧按变压器高压侧额定电流的1.5-2...
10KV
变压器高低压侧电流怎么算
答:
10KV的测电流:10*144=1440A 压器容量/100,取整数倍,然后*5.5=
高压侧电流
值,如果要是*144,就是低压侧电流值! 比如说1000KVA的变压器,/100取整数倍后是10,那么高压侧电流就是10*5.5=55A,低压侧电流就是10*144=1440A 测
电流公式
为:Ⅰ=
变压器额定
容量÷(1.732×变压器额定电压)10KV...
10KV
变压器高低压侧电流怎么算
答:
就是低压侧电流值! 比如说1000KVA的变压器,/100取整数倍后是10,那么
高压侧电流
就是10*5.5=55A,低压侧电流就是10*144=1440A 测
电流公式
为:Ⅰ=
变压器额定
容量 ÷ (1.732 × 变压器额定电压)10 KV 变压器的输出电压为 400 V ,不是 380 V ,这是变压器的标准设计。
箱变高压侧35kv低压690v怎么
计算高压侧电流
答:
高压侧电流
=2300/35/√3=37.94A 低压侧电流=2300/0.69/√3=1925A
变压器
容量=高压侧容量=低压侧容量+变压器损耗 电机相电流=2100/0.69/√3/0.9(效率)/0.75(功率因数)=2603A
1250kva的
变压器高压
端的
电流怎么算
答:
定义
公式
:在一段时间Δt内,通过导体横截面的电荷量ΔQ,单位是库仑。Δt为电荷通过导体的时间,单位是秒。
变压器
利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。主要功能有:电压变换、
电流
变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。按用途可以分为:电力...
1250kva的
变压器高压
端的
电流怎么算
答:
其
计算公式
是:三相
变压器高压侧
:1250/根号3×10=72.17(A);低压侧:1250/根号3×0.4=1804.22(A)。单相变压器高压侧:1250/10=125(A);低压侧:1250/0.22=5681.82。变压器变压原理首先由法拉第发现,但是直到十九世纪80年代才开始实际应用。在发电场应该输出直流电和交流电的竞争中,交流电...
1600kVA
高压侧
35kV 低压侧380V 球两侧
电流
答:
只说一个简单的,过载情况---在过载的情况下,油变的过载系数是1.2,干式的过载系数是1.5,也就是通过上述
方法计算
出
变压器
的
额定电流
值之后,再乘以过载系数,从而得到最大电流值,用以
高低压侧
开关的整定和变压器后备限流熔断器数值的设计和整定!综上,电网系统容量参考500MVA(其实无所谓的,最值...
这种2000KVA的
变压器
它的
额定电流
高压
和低压是
怎么算
出来的?
答:
电流计算公式
:文中kVA(千伏安)单位是指视在功率,用符号S表示。单相电流I=SU 三相电流I=S/√3U=2000/1.732x10=2000/17.32=115.47A,二次
侧电流
I=S/√3U=2000/1.732×0.4=2000/0.6928=2886.84A。
变压器
承载
电流
如何
计算
?35KV变400V的变压器。
答:
你好:——★1、三相变压器的
额定电流
= 额定功率(KVA)÷ (1.732 ×
变压器额定
电压 KV)。——★2、35 KV 变 400 V 的变压器,一次额定电流 = 额定功率(KVA)÷ (1.732 × 35 KV)。——★3、35 KV 变 400 V 的变压器,二次额定电流 = 额定功率(KVA)÷ (1.732 × 0.4...
变压器
低压侧和
高压侧
的
电流计算方式
答:
变压器
低压侧和
高压侧电流
的基本
计算公式