单相
变压器额定电流计算
答:
1、一次
额定电流
L1 L1=10KVA/10KV=1A 2、电压变换率=[(0.22KV-0.23KV)/0.23KV]x100%=-4.35
怎样
计算高压侧
二次
额定电流
答:
单相
变压器
一次、二次
侧额定电流
的
计算方法
单相变压器的额定容量与额定电压和额定电流之间的关系为:SN=U1NI1N或SN=U2NI2N 所以:一次侧的额定电流为:I1N=SN/U1N(A)二次侧的额定电流为:I2N=SN/U2N(A)三相变压器一次、二次侧额定电流的计算方法 三相变压器的额定容量与额定线电压和额定线...
变压器
的
额定电流怎么算
? 详细�0�3
答:
师傅:“好的,其中Sn说的就是变压器的额定容量,它是用视在功率 表示的,也就是表示在额定使用条件下变压器的输出能力。也就是说 师傅:“很好,知道了单相
变压器额定电流
的算法,三相变压器也就 不难了。我也是先说一下它的公式。其实开篇诗词中最后一句说的就 是它的算法。也就是在单相
变压器公式
...
主
变压器高压侧电流
多少?电缆选型?
答:
变压器
一次侧功率因数与负荷率有关,满载运行时一次侧功率因数比二次侧低3~5%,负荷率小于60%时一次侧功率因数比二次侧低11%~18%。负荷率高对
高压侧
提高功率因数有利。负荷率高,断路器容量也大,投资也会有所增加。(3)低压为0.4kV变电所中单台变压器的容量不宜大于1600kVA,当用电设备容量较...
变压器额定电流计算
答:
1、变压器的铭牌上都标有变压器的容量和实际的
额定电流
。
计算变压器
的额定电流,必须知道变压器的容量和电压等级,额定电流Ie=容量S/1.732*U;2、电动机的铭牌上标有电机的有功功率和额定电流。如果要计算,
公式
是Ie=P/1.732*U*Pf(P为电机功率,Pf为功率因数)3、电灯比较简单,一般都是单相回路,...
如何测量
高压变压器
一次
侧电流
答:
只说一个简单的,过载情况---在过载的情况下,油变的过载系数是1.2,干式的过载系数是1.5,也就是通过上述
方法计算
出
变压器
的
额定电流
值之后,再乘以过载系数,从而得到最大电流值,用以
高低压侧
开关的整定和变压器后备限流熔断器数值的设计和整定!综上,电网系统容量参考500MVA(其实无所谓的,最值...
变压器
容量与
电流
怎样
计算
?
答:
根据
公式计算
,
变压器电流
:I=S/(根号3*U)0/0.4KV 变压器的
额定电流计算
一次侧近似0.058*KVA(变压器容量,规格10kV/0.4kV)二次侧近似1.44*KVA(变压器容量,规格10kV/0.4kV)副标题回答如下计算50KVA变压器低压
侧额定电流
:50*1.44=72A计算80KVA变压器低压侧额定电流:80*1.44=115.2A计算100KVA...
变压器额定电流
怎么
计算
?
答:
额定
功率 在规定的频率和电压下,
变压器
能长期工作而不超过规定温升的输出功率。额定电压 指在变压器的线圈上所允许施加的电压,工作时不得大于规定值。电压比 指变压器初级电压和次级电压的比值,有空载电压比和负载电压比的区别。空载
电流
变压器次级开路时,初级仍有一定的电流,这部分电流称为空载电流。
10kv
变压器额定电流
是多少?
答:
如果是额定电压10/0.4kv的双侧配电
变压器
求
电流计算公式
;I=P/√3 U线 I=S/√3 U线=1000/1.732*10=57.74A I=S/√3 U线=1000/1.732*0.4=1443A 答:10kv(一次侧)
额定电流
57.74A 0.4kv(二次侧)额定电流1443A 式中;S=视在功率(kvA)P=有功功率(kw)U=电压(kv) I...
如何确定
变压器高低压侧额定
容量?
答:
具体步骤:1、高压端
电流计算公式
为 容量/1.732/电压(高压电压)低压端电流的计算公式为 容量/1.732/电压(变压器低压端电压为400V)2、
变压器额定
容量就是630KVA,高低压侧额定容量是一样的,只不过
高低压额定
电压电流不一样的。
高压侧额定电流
=630/3^0.5/10=0.0577*630A.=36.37A估算的话...