00问答网
所有问题
当前搜索:
变压器高压侧额定电流计算方法
我们单位有一个12500的主变选择低压侧是6000v,
高压侧
是35KV,给6KV侧选 ...
答:
高压侧
电流是206A,低压
侧电流
是1202A。高压侧开关选择600A(1000A),互感器选择300/5。低压侧开关选择2000A,互感器选择2000/5。选择总开关不单是看
额定电流
,还应考虑它的遮断容量。即断路器能断开的最大电流,超过遮断容量,断路器就起不到断路的作用了,就会补烧坏,熔断。高压进线总开关一般会...
怎样
计算变压器
的容量?
答:
在
变压器
铭牌上规定的容量就是额定容量,它是指分接开关位于主分接,是额定空载电压、
额定电流
与相应的相系数的乘积。对三相变压器而言,额定容量等于=3×额定相电压×相电流,额定容量一般以kVA或MVA表示。若用有功功率选变压器,感性负载的视在功率要大于电力变压器容量,负载电流要超过变压器的允许值,...
13kva等于多少kw?
答:
变压器电流计算方法
为:变压器容量S(kVA)/1.732/0.4(kV)=低压
侧电流
(A),简便为:1.4434S (A),建议计算可以直接乘以1.5来估算。(也就是变压器KVA容量直接乘以1.443或者1.445后得出
变压器额定电流
值)"。变压器容量S (kVA)/1.732/10(kV)=
高压侧
电流(A),简便为:0.0577S (...
变压器
额2次
侧额定电流
是如何
计算
的?
答:
P(有功功率)=1.732×U(线电压)×I(线电流)×cos φ =S×cos φ Q(无功功率)=1.732×U(线电压)×I(线电流)×sin φ =S×sin φ 2、你的
变压器
的二次
侧计算
:
额定电流
:Ie=12/(1.732×0.44)=15.746 A 3、请记住:A、变压器二次侧星形接法,火线与火线之间的电压为...
如何
计算
三绕组
变压器
的电阻和电抗
答:
例如,一台Se=100KVA,10/0.4KV的
变压器
,若短路电压Uck%为4.3%,我们可以先
计算
10KV侧的
额定电流
(100/(10*√3)≈5.7737A),然后根据比例计算低压侧对
高压侧
的影响(5.7737/4.3%*100%≈134.3A),最后利用阻抗
公式
Z=U/(√3*I)得到阻抗值(10*1000/(√3*134.3)≈43Ω)。短路阻抗...
变压器
容量
计算公式
答:
已知
变压器
容量为100kVA,实测三相电流分别为A=108.3A,B=102.9A,C=72.6A,求变压器最大负荷电流及负载率。解:已知条件100kVA是视在功率,直接用视在功率算,不能转换为有功功率算。最大负荷电流是可以长期运行的电流,不能大于变压器的
额定电流
。 I=100/1.732×0.4=144A;负载率等于平均...
变压器
的
额定电流
与每一相的电流如何区分?
答:
变压器
铭牌上标的
额定电流
,就是每一相的额定电流。如:100KVA、10KV/0.4KV的变压器,一次额定电流5.77A,就是指
高压侧
A、B、C每相的额定电流。二次额定电流144A,就是指低压侧a、b、c每相的额定电流。
计算
容量为1600KVA,10/0.4的
变压器
的
高低压侧
的
额定电流
答:
容量为1600KVA、10/0.4的
变压器
,
高压侧
的
额定电流
是53.3A;低压侧的额定电流是2310A。
变压器
容量在1600KVA(10KV/0.4KV)
高压侧电流
互感器变比应选择多少...
答:
变压器容量在1600KVA(10KV/0.4KV),高压侧的
额定电流
约为92.3A,低压侧的额定电流约为2309A。若为过流保护等继保设计选择一般高压侧电流互感器一次电流为接近
变压器高压侧
的额定电流,高压侧电流互感器变比应100/5A;低压侧测量互感器变比一般为2500/5A。
变压器
微机差动保护怎样试验
答:
平衡系数是为了消除
变压器
各
侧电流
因为TA变比不一致带来的不平衡电流。转角公式则是为了消除因为变压器各侧绕组的接线型式不一样而带来的不平衡电流。1、在实际中,变压器纵差保护各侧平衡系数的
计算方法
是:kb=Ib/Ie 上式中,Ib为基准电流,一般取
高压侧
的二次
额定电流
;Ie为各侧二次额定电流。2、差动...
棣栭〉
<涓婁竴椤
10
11
12
13
15
16
17
18
19
涓嬩竴椤
灏鹃〉
14
其他人还搜