00问答网
所有问题
当前搜索:
回弹值和取芯值哪个高
C30混凝土试块不合格,之后进行
回弹
试验,试验结果合格,监理又要求钻
芯取
...
答:
按照规范来讲,试块不合格,就要回弹,回弹再不合格,就是要取芯了,说句经验话,
回弹和取芯
都不准,回弹是最不准的,你现场规范做的试块(有标养的或同养)是最准的,,按照你说的数字,的确是不合格,建议你再次取芯,自己先去试压是否合格在去送检,不合格的话,建议你做做关系啦,再次负责...
关于
回弹
法测混凝土强度的一些问题
答:
最权威的方法是
取芯
。如果不想取芯,那么就在
回弹
上坐坐文章。一是在需要回弹的部位,这几天多洒水养护,提高混凝土的表面强度。如果还不行,那么就采取打磨的方法,磨掉表面碳化层,露出新鲜混凝土再弹,这时强度保证够。(前提是工地试块强度够)。还有一点很关键点,就是要跟工地总工或者管试验的哥们...
回弹
发弹混凝土结构数据准确吗?可以参考吗?
答:
回弹
仪回弹的数据只是在现场检测混凝土强度的一个参考指标,准确的数据还应该去实验室压一下试块。因为回弹仪回弹时影响的因素很多,比如混凝土下面有钢筋时,弹出的
数值
就比下面没钢筋高很多,另外,混凝土的碳化深度也是影响因素之一,计算时应该查表修正。
底层框架柱、梁、板混凝土强度不达标,经
回弹
为C15左右,(原设计强度C...
答:
处理方案:1、混凝土
取芯
。2、请设计进行加固处理。3、如相差一个等级可以请设计降低混凝土强度进行技术核定,因相差太多,不大可能
张工,问一下混凝土
回弹
仪的
数值与
钻
芯
取样的数值有什么差异?
哪个
方
答:
《
回弹
法检测混凝土抗压强度技术规程》 JGJ/T 23-2011,,可以看看这个规范,目前实验室只有回弹不合格才会去
取芯
,然后参照取芯试块强度来评定混凝土强度
怎样测量
回弹值
答:
实际因为现在都使用商品混凝土的原因,一般
回弹值
会偏低,这种高强度的混凝土,一般最终以钻芯取样检测结果最为判定是否合格的依据。查JGJ/T23-2001中的附表查出:平均值45.0碳化深度0.5推定值50.6MPa。平均值45.2碳化深度0.5推定值51.1MPa。所以平均值45.1碳化深度0.5推定值50.9MPa。
一般情况下,C50混凝土片梁
回弹
强度低于多少需要
取芯
检测
答:
达到600度天的混凝土,回弹强度推定值低于设计强度就要钻
芯
取样。也就是说平均
回弹值
低于45就危险了。
C30混凝土梁
回弹
平均35,碳化6不合格,请问如
取芯
合格吗
答:
此方法是由钢铁等行业借鉴过来的,但是由于混凝土的不均匀性表面硬度和强度没有特别好的对应关系,碳化也并不一定对混凝土的表面硬度起很大的加强作用;同时碳化主要是在混凝土的养护时和配比设计时掺合料的掺量影响较大;一般设计要是能够达到强度,
取芯
是可以满足强度要求的。
回弹
强度在32mpa
取芯
能达到C30强度吗
答:
不能
c30剪力墙
取芯
后强度要达到多少,才合格?我现场
回弹值
在30左右,取芯能...
答:
看你一共取了几组样,每组三块。假如10组以内,设为3组。3组试压代表值的平均值乘1.1≧34.5(30×1.15)且最低值乘1.1≧28.5(30×0.95),则为合格。也就是说3组试压代表值的平均数为≧31.36,且最低值≧25.9时为合格。单位:N/mm².现场
回弹值
在30左右,就难说,也许有...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
c30混凝土钻芯多少算合格
回弹取芯和取芯修正区别
混凝土回弹强度与取芯强度
混凝土取芯和回弹哪个强度高
75mm高直径75mm混凝土芯样
回弹35钻芯能达到40吗
检查井做试块还是取芯
回弹不合格取芯会合格吗
回弹与钻芯误差多大