00问答网
所有问题
c30剪力墙取芯后强度要达到多少,才合格?我现场回弹值在30左右,取芯能合格吗?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2015-04-21
看你一共取了几组样,每组三块。假如10组以内,设为3组。3组试压代表值的平均值乘1.1≧34.5(30×1.15)且最低值乘1.1≧28.5(30×0.95),则为合格。也就是说3组试压代表值的平均数为≧31.36,且最低值≧25.9时为合格。单位:N/mm².
现场回弹值在30左右,就难说,也许有希望,因为回弹检测的碳化深度难于测准。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://00.wendadaohang.com/zd/eTIeTeI0ZDDTIrTTBZ.html
相似回答
30层的楼、
C30
的筏板、下面4层C40的
剪力墙
、
取芯
发现混凝土
强度
不够、筏...
答:
剪力墙取芯强度30Mpa比图纸要求40Mpa约差了近两个等级。问题大,
不合格啊
!会不会被压碎就得问结构设计人,他心里最有底。我看是不行的,没人敢担这个担子。专家组来论证不会说“没问题”、“不要紧”!
剪力墙
柱c45混凝土龄期要求
回弹
仪读数是
多少
为
合格
答:
比如说:构件测区数量少于10时,非泵送混凝土,平均碳化深值是0,测区混凝土强度换算最小值
要达到30
MPa,平均
回弹值
(读数)应该为34MPa。若平均碳化深值是1.0,测区混凝土强度换算最小值要达到30MPa,平均回弹值(读数)应该约为35.4MPa。故您一定要熟悉一下,《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》。
回弹剪力墙,
平均
回弹值
为20Mp。无碳化,请问剪力墙的实体
强度
是
多少
啊...
答:
你现在的
回弹值
相当于设计标准的C20,只是不知道你的混凝土龄期是
多少,
设计是多少,就正常情况看,无碳化,拆模板的时间不会超过7天,你还没有达到28天的混凝土龄期,这样看,你的施工期应该是15天
左右,
那这时的混凝土强度应该达到80%以上,那就说,按这个推算,设计的混凝土强度应该是C25,如果是
C30
...
剪力墙强度
达不到设计值,如何处理?
答:
首先根据实际回弹的正式报告提交设计验算,仍能满足结构安全和使用功能的情况,该检验批可以予以验收。(这点操作起来有难度,因为设计单位验算后要签字的,一般情况下设计不会替你施工单位的施工失误造成的后果去担这个风险。)如果是个别部位那有可能按上述方法操作。如果是大范围的,那首先得提出技术处理...