00问答网
所有问题
当前搜索:
差压液位计计算公式
cyj-1型
差压液位计
怎么
计算
贮槽高度
答:
上方的液体对下方有压力,所以储罐液位越高,下方液体的静压力越大,
差压液位计
就是根据这一原理测量液位的。差压液位计获得的压力(差压)信号,和液位之间有关系式:△P=h·ρ·g 。式中:△P-差压;h-液位,ρ-介质密度,g-当地重力加速度 根据上述
公式
:通过
计算
选择适当的差压液位计的差压测量...
液位计
的原理和结构
答:
通过电子电路
计算
出两个脉冲之间的时间差,即可精确测出被测的位移和
液位
。用静压测量原理:当液位变送器投入到被测液体中某一深度时,传感器迎液面受到的压力
公式
为:Ρ = ρ .g.H + Po 式中:P :变送器迎液面所受压力 ρ:被测液体密度 g :当地重力加速度 Po :液面上大气压 H :变送...
硝酸
液位计
显示20kpa。换算成米是多少
答:
.硝酸浓度不同换算的结果也不同;
差压液位计
测到的压力和液位之间有关系:P=ρ·h·g(压力=介质密度×液位高度×重力加速度)
怎样用
差压计算
液氧的重量
答:
一公斤液氧的物质的n=1000/32=31.25mol,在常温下,压强为1.3MPa时的体积v=nRT/P=31.25×8.314×298.15/1300=59.60升。
双法兰
液位计
测量原理
答:
处理过程:确认就地磁翻板实际液位,关闭正负压侧根部阀,清理膜盒脏污。3,双法兰
液位计
实际液位为50%,实际液位偏差15%,尤其值班人员遇到这种问题,不具备拆除双法兰校验,只要确认就地液位正确,就可以用下面的
公式计算算
新的零点LRV和范围URV值(一次输入,就可与实际液位对应,再不用来回迁移)。
eja
差压
双法兰
液位
变送器安装故障
答:
双法兰变送器测量液位时有一个量程迁移问题
液位计
量程
计算
量程= h·ρ·g 式中: h - 上引压开口高度 - 下引压开口高度(m)ρ - 液体密度(kg/m³)g - 重力加速度(g)计算结果的单位为 Pa ;液位计迁移量计算 迁移量 = h1·ρ1·g - h2·ρ2·g 式中: h1 - 下...
关于
液位
变送器调校
答:
1、将正负压测根部阀关闭,上下法兰拆下来放到同一水平面上,进行机械清零。2、把上下法兰安装到位,但不上紧保持对空。用475读出当前PV值,作为量程下限LRV。3、
计算
出
液位计
的量程p(介质密度)gh。4、量程上限URV=LRV+p(介质密度)gh。5、上紧法兰,投运液位计,固定好毛细管,校验完毕。
液位
DCS指示偏高,想改量程如何求
差压
答:
指示偏高也不一定是现场
差压计
的事呀!还有可能是别的问题呀,你可以根据电流
计算
一下差压,然后再做判断 查看原帖>>
双法兰
差压液位计
如何进行零点迁移,说的尽量细点,我是新手
答:
把两法兰放在同一水平面,调零点;然后法兰安装在液位正负取压阀上,调整迁移就可以了。有液位后观察玻璃板
液位计
与查压液位计输出值是否一致,如果不一致重新
计算差压
值并调整。
压力变送器的“迁移”
答:
在这里简单的简绍一下迁移概念:当输入处于范围下限值时,由于某些影响量引起的输出值的变化。当下限值不为零值时,亦称为始点迁移(说白了就是液位为0时,压力不是0)。迁移分类:正迁移、负迁移 正迁移:差压>0 负迁移:差压<0 双法兰
差压液位计 计算公式
计算液位方法:经验法:有条件的话...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
差压液位计密度改变怎么计算
差压液位计安装示意图
双法兰液位计零点迁移
液位计的正迁移和负迁移计算
双法兰液位计如何校零
差压液位计对应液位高度
知道压差怎么算出液位
差压变送器计算液位的公式
双法兰液位计量程计算