关于液位变送器调校

请问如何对双法兰液位变送器进行调校,就是那个什么负迁移什么的?

1、将正负压测根部阀关闭,上下法兰拆下来放到同一水平面上,进行机械清零。
2、把上下法兰安装到位,但不上紧保持对空。用475读出当前PV值,作为量程下限LRV。
3、计算出液位计的量程p(介质密度)gh。
4、量程上限URV=LRV+p(介质密度)gh。
5、上紧法兰,投运液位计,固定好毛细管,校验完毕。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2008-10-28
差压液位计安装如图所示:

密度1为ρ1,为充装介质密度,密度2为ρ2,为物料密度,H为测量高度.

变送器的安装位置与其测量量程没有关系(在适当的正负取压口之间),变送器上移或下移不影响它测量的量程.它的迁移量为-ρ1gH,量程为-ρ1gH----(ρ1-ρ2)Gh,单位为kpa.
不用理会变送器的安装位置,就可以分别列出正负压侧手到的压力,再用正压减去负压,得到的就是迁移量了。这对初次用的人比较适合。本回答被提问者采纳
相似回答