00问答网
所有问题
当前搜索:
接地引下线
全部
接地
符号图
答:
回流;GND-工作地;DGND-数字地;AGND-模拟地;LGND-防雷保护地。1、一般
接地
符号是一竖三横,竖与第一横相接。2、无噪声接地符号是一般接地加一半圆口朝下。3、保护接地符号是一般接地的基础上加一圈包住下三横。电气接地箭头符号图例,在防雷接地平面图中,表达
引下线
用箭头图例的意思见下图:...
避雷
引下线
跨接规范
答:
防雷
接地
应该形成一个闭和回路后接地,在断线处应采用接地跨接线,凡用螺栓或铆钉连接的接地网中的地方,都应焊接接地跨接线。法律依据:《中华人民共和国建筑法》第三十六条建筑工程安全生产管理必须坚持安全第一、预防为主的方针,建立健全安全生产的责任制度和群防群治制度。第三十七条建筑工程设计应当...
建筑水电图纸的防雷图,如图的
接地线
图标是什么意思。请告诉一下
答:
图中能看到涉及到
接地
装置的图形符号有4个,如下:一、这个是表示接地母线,图中这里没有结构地梁作为自然接地体,只有采用-50×5热镀锌扁钢做人工接地体。二、这个符号表示由上引来,这里表示防雷接地的
引下线
,是利用建筑柱筋作引下线。三、这个符号表示接地,有时在防雷接地系统表示有测试点,具体看...
避雷
引下线
与
接地
极怎么焊接?
答:
避雷
引下线
上端必须与避雷网可靠连接,下端必须与
接地
装置可靠连接。如果采用圆钢来跨接的话,一端与避雷引下线可靠焊接,另一端与利用阀板轴线的上下两层主筋的两根通长焊接形成的接地网可靠焊接就可以啦。
什么是
接地
引出装置
答:
在地铁接地系统中,由于故障电流(杂散电流)防护要求,接地网位于其结构底板下面,因此地铁站台的电气设备接地时,必须通过
接地引下线
与接地网连接,实现可靠接地。以往通常是直接从结构底板中引出接地引下线或通过PVC管引出接地引下线。采用这种措施,容易出现达不到故障电流(杂散电流)防护要求,地下水容易...
接地
网的接地体如何敷设?
答:
表土层以下,钻孔直径200×2000-3000mm(视环境而定)。在底部,用爆破方法将地层岩石压碎形成一个缺口。将填料垂直倒入非金属
接地
体(烧结型)。之后,加入高分子减阻剂后,适当加水。沉水3-4小时后,在无水状态下加入高分子减阻剂和适量填料,然后在距表层800mm处压实。从而完成垂直接地体的敷设,...
接地
符号有哪些?
答:
标准制图符号请参见下图:注:以下为拓展资料 二、
接地
字母和符号表示的意思 ①PE、PGND、FG-保护地或机壳;②BGND或DC-RETURN-直流-48V(+24V)电源(电池)回流;③GND-工作地;④DGND-数字地;⑤AGND-模拟地;⑥LGND-防雷保护地。三、电气接地箭头符号图例 在防雷接地平面图中,表达
引下线
用箭头图例...
接地
符号有几类?各代表什么意思?
答:
局部等电位到底要不要和避雷
引下线
连接~~我们老师说现在基本上都是总...
答:
首先需要澄清一个概念,网上说不能和避雷
引下线
焊接,是为了防止地电位反击,防止直击雷引入等电位的设备。但是现实情况是我们一般只有一个地网。所有的设备地、安全
接地
、防雷接地都是使用同一地网。为了防止地电位反击的情况,一般采用共网不共点的连接方法,即等电位连接后直接接入地网。引下线单独接入...
三类防雷建筑物人工
引下线
的间距是多少
答:
不应超过25米。《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010 第3.4.7条
引下线
不应少于两根,但周长不超过25m且高度不超过40m的建筑物可只设一根引下线。引下线应沿建筑物四周均匀或对称布置,其间距不应大于25m。但引下线的平均间距不应大于25m。