00问答网
所有问题
当前搜索:
接地引下线
直接避雷针
接地
可以吗?
答:
可以。直击雷
接地引下线
采用建筑结构钢筋时切不可与其他接地系统共用引下线,这样会发生地电位反击,由各系统的接地线引入雷电损坏设备。但是可以共用地面接地装置,只要引下线接地点错开一定距离就可以。楼房的避雷针地线不可以和家里挿坐的地线连接在一起,因为这是两种性质不同的接地。接地质量好坏,...
避雷网
引下线
敷设以什么为计量单位
答:
避雷网引下线敷设以十米为计量单位。避雷引下线是将避雷针接收的雷电流引向接地装置的导体,按照材料可以分为:镀锌
接地引下线
和镀铜接地引下线、铜材引下线、超绝缘引下线。引下线敷设要求以十米为计量单位。
每个防雷
引下线
都要装
接地
电阻测试点吗
答:
引下线
有明装的,也有暗装的。根据GB 50057-2010,明装引下线连接的每组
接地
装置接地电阻需满足其对应建筑物防雷等级的相应要求。一般不得超过10Ω。应在每根明装引下线距地面1m-2m的位置加装断接卡,以便将引下线与接地装置断开,进行独立接地装置接地电阻的测试。暗装引下线一般为建筑物结构钢筋,这...
对高压电气设备的
接地引下线
有什么要求?
答:
二、避雷针(带)的
引下线
及
接地
装置使用的紧固件均应使用镀锌制品。当采用没有镀锌的地脚螺栓时,应采取防腐措施。三、建筑物L的防雷设施采用多根引下线时,宜在各引下线距地面的1.5~1.8m处设置断接卡,断接卡应加保护措施。四、装有避雷针的金属筒体,当其厚度不小于4mm时,可作避雷针的...
我是水电初学资料员,在防雷方面,防雷
引下线
何
接地
装置这两哥检验批...
答:
1、
接地
装置是指利用筏板基础内的的钢筋按图纸要求焊接成的网络和均压环,(有的图纸要求用镀锌扁钢做均压环)。2、
引下线
是指按图纸要求屋面的接闪器通过柱内的钢筋焊通与接地装置连接起来。3、接地装置的检验批和隐蔽资料只有一份。4、引下线的检验批和隐蔽资料是每层都要做,并且要附图说明柱...
什么是防雷
引下线
的跨接
答:
按照材料可以分为:镀锌
接地引下线
和镀铜接地引下线、铜材引下线(此引下线成本高,一般不采用)、超绝缘引下线。对于有爆炸危险的场合,所有相邻金属设备设施之间、相邻法兰盘之间,在非腐蚀性环境中,如果螺栓小于4个,且电阻大于10的六次方Ω,则应采用铜片,或铜导线做等电位连接,即跨接。
接地
母线
引下线
避雷网附加长度其预留长度取全长的多少
答:
3.9%。
接地
母线、避雷
引下线
敷设,均按延长米计算,其长度按设计图示规定长度另加3.9%的附加长度(包括转弯、上下波动、避绕障碍物、搭接头所占长度)计算。
避雷
引下线
和
接地
装置安装是怎么定义的?有什么相同和不同点啊?_百度知...
答:
避雷
引下线
是连接接闪杆、带与
接地
装置的,接地装置就是埋设在地下的金属型材(包含建筑的基础钢筋)。完全两个概念年没有不同和相同点。
避雷
引下线
用什么好
答:
【避雷引下线用材】是将避雷针接收的雷电流引向接地装置的导体,按照材料可以分为:镀锌
接地引下线
和镀铜接地引下线、铜材引下线(此引下线成本高,一般不采用)、超绝缘引下线。1、镀锌引下线常用的有镀锌圆钢(直径8mm以上)、镀锌扁钢(3*30mm或4*40mm),建议采用镀锌圆钢。2、镀铜引下线常用...
避雷针与
接地
体之间的引线应用什么材料什么规格?
答:
(1)
引下线
一般采用圆钢或扁钢,其尺寸和防腐蚀要求与避雷网、避雷带相同。用钢绞线作引下线,其截面积不得小于25mm2。用有色金属导线做引下线时,应采用截面积不小于16mm2的铜导线。 (2)引下线应沿建筑物外墙敷设,并应避免弯曲,经最短途径
接地
。 (3)采用多条引下线时,为了便于接地电...