00问答网
所有问题
当前搜索:
洁净厂房的洁净级别
十万级净化车间及设备
答:
十万级净化车间 2. 风淋室 风淋室是洁净室进出口的必备设备,它能够清除人体和物品表面附着的尘埃和微生物,以保持洁净室
的洁净
度。风淋室一般采用高效过滤器,并配有红外线感应器、压力开关等控制装置,以实现自动化操作。3. 洁净工作台 洁净工作台是一种局部净化设备,它能够在操作区域提供洁净的...
为什么电子工业生产要建
洁净厂房的
?洁净厂房跟普通厂房有什么区别...
答:
要想建造一座实用的洁净厂房,选材是第一步,同样也是重要的一步。根据生产的产品不同,有时建造的
洁净厂房的洁净
度也会相应的有一些区别。3、洁净厂房在洁净要求的等级上分别有百级、千级、万级、十万级,这些
级别
都是随着产品的生产要求来决定要使用多少的级别,像制作电子行业的工厂通常采用的是万...
10万级
无尘车间的
标准是什么?
答:
2. 温湿度:温度通常控制在20℃-24℃之间,湿度控制在45%-60%之间。10万级
无尘车间
3. 噪音:车间内的噪音通常要控制在70分贝以下。4. 压差:车间内的压差要控制在5-10Pa之间,不同
洁净级别的洁净
室(区)之间和洁净室(区)与非洁净室(区)之间的压差应不小于5Pa,洁净室(区)与室外大气的压差应...
生产企业千级、万级、十万级等
级别的洁净
车间是靠什么净化空气?_百度...
答:
原来,按GMP规定,空气
洁净级别
不同的相邻
厂房
之间的静压差应大于5PA。这个表用于车间在生产过程中监控洁净区和一般生产区的压差,车间设有专门的工作人员,定时对压差表进行监控记录,生产过程中若发现压差不符合要求时,立即停产并联系工程部检修,以确保洁净区空气
的洁净
度。
请问新版GMP中的A、B、C、D级
洁净
区
级别
与百级区、万级区、十万级区之 ...
答:
1、参照的标准不一样 新版 GMP 是以欧盟GMP为蓝本,参考了 WHO、美国和日本的 GMP,根据记我国药品生产企业实际情况制定的。旧版 GMP 的划分是参照美国
洁净
间划分方式。2、动态、静态监测要求有变化 新版 GMP 对动态、静态监测都有要求;旧版 GMP 仅有静态的规定,对动态没有做要求。3、对不同
级
...
洁净厂房的
换气次数标准是什么?
答:
百级一般不说换气次数而说截面风速:0.2-0.5m/s.千级换气次数一般为:45-60次/h,万级:20-30次/h,十万级:12-20次/h。洁净室换气次数标准:(一)在各国
的洁净
室标准中,相同
级别
的非单向流洁净室的经验换气次数并不相同。我国《
洁净厂房
设计规范》(GB50073-2001)中明确规定了不同级别的非...
实验室
的洁净
系统十万级,三十万级,百万级是什么意思
答:
详见附件。监测项目 技术要求 监测方法 监测频次 温度 18~28℃(十万级、三十万级) JGJ71-90 1次/班 湿度 45~65%(十万级、三十万级) JGJ71-90 1次/班 换气次数 十万级≥15次/小时 JGJ71-90 1次/月 三十万级≥12次/小时 静压差 ≥5PA(不同
洁净级别洁净
室(区)之间 JGJ71-90 1次/月 ...
医用空气净化车间系统大致多少钱一平
答:
截至2020年1月份,净化车间的造价在每平米几百元到几千元不等。净化车间洁净度
级别
:百级>千级>万级>十万级>三十万级也就是说值越小,净化级别就越高。洁净度越高造价就越高。10万级净化车间
的洁净
度算起来并不算太高,知名净化车间工程公司iwuchen平时所做的10万级净化车间就比较多,包括一般的...
一般生产区与
洁净
区的区别?
答:
空间内其他有关参数如温度、湿度、压力等按要求进行控制。洁净区可以开放式或封闭式。需要对环境中尘粒与微生物数量进行控制的房间,其建筑结构、装备及其使用应当能够减少该区域内污染物的引入、产生和滞留。2、分类不同:生产区分为一般生产区和
洁净级别
生产区,洁净区又分为A级、B级、C级、D级。
医药工业
厂房的洁净
室有什么要求
答:
洁净厂房
周围道路面层应选用整体性好,发尘少的材料。第3.2.7条 医药工业洁净厂房周围宜设置环形消防车道(可利用交通道路),如有困难时,可沿