消防管道十八层一般打压多少公斤?打压多长时间?

如题所述

消火栓取工作压力加0.4MPA,喷淋取值1.4MPA

1.消火栓系统在完成管道及组件安装后,应首先进行水压强度试验。水压强度试验的压力值应按照下列方式设定:当系统设计压力等于或小于1.0MPa时,水压强度试验压力应为设计工作压力的1.5倍,并不应低于1.4MVa;当系统设计工作压力大于1.0MPa时,水压强度试验压力应为工作压力加上0.4MPa。

2.系统工作压力设定:
消火栓系统在系统水压和严密性试验结束后,进行稳压设施的压力设定,稳压设施的稳压值应保证最不利点消火栓的静压力值满足设计要求。当设计无要求时最不利点消火栓的静压力应不小于0.2MPa。

3.静压测量:
静水压力不应大于0.80MPa,出水压力不应大于0.50MPao。当测量结果大于以上数值时,应采用分区供水或增设减压装置(如减压阀等),使静水压力和出水压力满足要求。

4.自动喷水灭火系统的水压强度试验:
自动喷水灭火系统在进行水压强度试验前应对不能参与试压的设备、仪表、阀门及附件进行隔离或拆除。对于加设临时盲板应准确,盲板的数量、位置应确定,以便试验结束后拆除。

5.水压强度试验压力同消火栓系统相同:
当系统设计压力等于或小于1.OMPa时,水压强度试验压力应为设计工作压力的1.5倍,并不应低于1.4MPa;当系统设计工作压力大于1.OMPa时,水压强度试验压力应为工作压力加上0.4MPa。

6.做水压试验时应考虑试验时的环境温度,如果环境温度低于5℃时,水压试验应采取防冻措施。水压强度试验的测试点应设在系统管网的最低点。对管网注水时,应将管网内的空气排净,并应缓慢升压,达到试验压力后稳压30min,观察管网应无泄漏和无变形,且压力降不应大于0.05MPa。


扩展资料

1.球墨给水铸铁管:使用18号以上的铸造铁水经添加球化剂后,经过离心球墨铸铁机高速离心铸造成的管材,称为“球墨铸铁管”(Ductile Cast Iron Pipes),简称为球管,球铁管和球墨铸管等。

2.市政消防栓是城市供水基础设施的重要组成部分,也是城市消防部门及时有效扑救火灾的重要消防设施,对保障市民及城市安全起着极其重要的作用。针对盗用、破坏城市消防栓等违规行为,检查内容包括:对盗用消防栓水源、非法转供水和擅自开启并使用消防栓取水冲洗路面、绿化,建筑工地无表用水,未办理用水手续私接自来水管道取水,擅自开启公共消防栓浇地、绿化、清扫车、洒水车加水等非消防用水行为。

参考资料:百度百科——消防管道

参考资料:中国政府网——消防栓违章用水整治行动启动

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-04-26
一般按图纸设计,如图纸未标明,消火栓取工作压力加0.4MPA,喷淋取值1.4MPA
第2个回答  2015-09-01
消火栓系统在完成管道及组件安装后,应首先进行水压强度试验。
水压强度试验的压力值应按照下列方式设定:
当系统设计压力等于或小于1.0MPa时,水压强度试验压力应为设计工作压力的1.5倍,并不应低于1.4MVa;当系统设计工作压力大于1.0MPa时,水压强度试验压力应为工作压力加上0.4MPa。
做水压试验时应考虑试验时的环境温度,如果环境温度低于5℃时,水压试验应采取防冻措施。
水压强度试验的测试点应设在系统管网的最低点。对管网注水时,应将管网内的空气排净,并应缓慢升压,达到试验压力后稳压30min,观察管网应无泄漏和无变形,且压力降不应大于0.05MPa。
消火栓系统在进行完水压强度试验后应进行系统水压严密性试验。试验压力应为设计工作压力,稳压为24h,应无泄漏。

系统工作压力设定:
消火栓系统在系统水压和严密性试验结束后,进行稳压设施的压力设定,稳压设施的稳压值应保证最不利点消火栓的静压力值满足设计要求。当设计无要求时最不利点消火栓的静压力应不小于0.2MPa。

静压测量:
当系统工作压力设定后,下一步是对室内消火栓系统内的消火栓栓口静水压力和消火栓栓口的出水压力进行测量。静水压力不应大于0.80MPa,出水压力不应大于0.50MPao当测量结果大于以上数值时应采用分区供水或增设减压装置(如减压阀等),使静水压力和出水压力满足要求。

自动喷水灭火系统的水压强度试验:
自动喷水灭火系统在进行水压强度试验前应对不能参与试压的设备、仪表、阀门及附件进行隔离或拆除。对于加设临时盲板应准确,盲板的数量、位置应确定,以便试验结束后拆除。

水压强度试验压力同消火栓系统相同,具体做法如下:
