00问答网
所有问题
当前搜索:
消防管一般打多少公斤压力
消防
喷淋管试压打到13
公斤
24小时后掉了0.5公斤可以吗?
答:
1.
消防
喷淋管在进行试压时,达到13
公斤
的
压力
是正常的。2. 24小时后压力下降0.5公斤,这在一定范围内是可接受的。3. 压力测试点应设在系统管网的最低点,以确保测试的准确性。4. 在升压过程中应缓慢进行,以避免对
管道
造成损害。5. 达到试验压力后,需要稳压30分钟,以确保压力稳定。6. 在压力...
消防
泵
管道压力
标准是
多少
答:
消防
泵
管道
使用注意事项 注意在设备的核心也就是泵房配备专业的操作人员,对于这种设备一旦出现操作失误,带来的问题后果就会十分严重,因此选择专业人士来进行操作,是非常有必要的事情,同时也要注意其他无关的人员不可以随便进入操作间,以免因为不小心而出现失误。要有专门的负责人员对设备定期进行维修检测,...
一般
镀锌管能够承受
多大压力
?
答:
答:一般水煤气输送管的承受压力是1.6MPa,无缝钢管的承受压力是2.0MPa,钢管的厚度不同,所承受的压力也不同,镀锌无缝管和镀锌直缝管 承压参照原管技术标准!
消防管道一般
为6
公斤压力
,也有特殊要求8公斤和16公斤的很少。GB直缝焊接钢管(就是那种论英寸的,有的是镀锌管),一般最使用高压力为10...
消防
喷淋系统试验
压力
是
多少
?
答:
1. 当
消防
喷淋系统的的设计工作
压力
不大于1.0MPa时,其水压强度试验的压力应为设计工作压力的1.5倍,但不得低于1.4MPa。2. 若系统设计工作压力超过1.0MPa,则水压强度试验的压力应为设计工作压力加上0.4MPa。3. 水压强度试验的测试点应位于系统管网的最低点。在向管网注水时,必须将空气排净,...
消防泵
压力
是
多少消防
泵房
管道
答:
1.
消防
泵的
压力
是根据设计的工作压力和消防水泵的扬程来确定的。2. 系统
管道
的最不利点需要保证消火栓满足充实水柱的压力要求,或者喷淋系统能够达到0.5kg的冲腔手压力。3. 消防泵房内的管道设计应确保消防设备正常运行,符合相关消防规范和标准。
消防管道
工作
压力
是
多少
答:
消防管道
的常规工作
压力
是0.1Mpa—2.5Mpa。沟槽式连接件(管接头)和钢管沟槽深度应符合《沟槽式管接头》(CJJ/T156-2001)的规定。公称直径DN≤250mm的沟槽式管接头的最大工作压力为2.5MPa,公称直径DN≥300mm的沟槽式管接头的最大工作压力为1.6MPa。有振动的场所和埋地管道应采用柔性接头,其它...
消防管道
试压
多少压力
?
答:
这个根据规范要求的是管道强度工作
压力
不超过1.0mpa的时候,试验压力是1.5倍工作压力,管道工作压力超过1.0mpa的话,是工作压力+0.5mpa,但是不小于1.4mpa,稳定压力30min压力下降不超过0.02mpa为合格;严密性试验 是工作压力下24h,不渗不漏为合格。简介:
消防管道
是指用于消防方面,连接消防设备、...
消防
栓的
压力
要求是
多少
?
答:
在临时高压给水系统中,最不利点消火栓的静水
压力
,为屋顶高位
消防
水箱最低有效水位与最不利消火栓之间的高度差,当高位消防水箱的最低有效水位不能满足最不利点消火栓的静水压力要求时,需要设置稳压装置,通常采用稳压泵。消火栓的种类:消火栓的种类有:室内消防栓;室外消火栓;旋转消火栓;地下消防栓;地...
消防
喷淋
压力
标准范围是
多少
答:
1.
消防
喷淋系统的正常
压力
应保持在4-8MPa范围内。2. 管网中不利点的压力应维持在0.05-0.1MPa左右。3. 消防喷淋头的工作启动温度通常在68度,最高可达358度。4. 消防喷淋头能够承受的水压需在10MPa以上。5. 实际施工中,压力标准会根据现场工艺要求和喷淋系统的质量进行适当调整。
室外
消防管道
打压标准是
多少
?
答:
则视为合格。例如,对于试验
压力
为1.2MPa的消防立管,24小时内掉压量应小于等于0.12MPa。需要注意的是,在进行室外
消防管道
试压时,必须按照相关标准和规范进行操作,并严格遵守安全操作规程。同时,也要定期检查和维护消防管道,确保其正常运行和使用效果。