试压为
多少压力
,设计压力的多少倍,
答:
当系统设计工作
压力
等于或小于1.0MPa时,水压强度试验压力应为设计工作压力的1.5倍,并不应低于1.4MPa;当系统设计工作压力大于1.0MPa时,水压强度试验压力应为该工作压力加0.4MPa.
居民楼
消防
栓水压标准是
多少
?
答:
3、室内消火栓应采用高压或临时高压给水系统,当室内
消防
用水量达最大时,其水压应满足室内最不利点灭火设施的
要求
;室外低压给水
管道
的水压,当生活、生产和消防用水量达最大时,不应小于0.1MPa。4、当建筑高度不超过100米时,高层建筑最大不利点消火栓静水
压力
不应低于0.07MPa;当建筑高度超过100米时...
居民楼
消防
栓水压标准是
多少
?
答:
水压强度试验的试验压力应符合表 12.4.2 的规定。表 12.4.2 压力管道水压强度试验的试验压力 管材类型 系统工作压力 P(MPa) 试验压力(MPa)≤1.0 1.5P,且不应小于 1.4 钢管 >1.0 P+0.4≤0.5 2P 球墨铸铁管 >0.5 P+0.5 钢丝网骨架塑料管...
消防
栓水
压力
值为
多少
是正常。
答:
常高压
消防
栓系统是指管网内经常保持足够的
压力
和消防用水量,一般没有消火栓启泵按钮,火灾时不需要使用消防车或其他移动式水泵等消防设备加压,直接由消火栓接出水带就可满足水枪出水灭火
要求
。消防栓应该放置于走廊或厅堂等公共的共享空间中,一般会在上述空间的墙体内,不能对其做何种装饰,要求有醒目的...
消防
喷淋打
多少
压
答:
喷淋头的工作温度通常在68摄氏度左右,最高可达到358摄氏度。这些喷淋头能够承受的最大水压超过10MPa,这一性能参数是根据现场施工质量和喷淋系统的可靠性来确定的。根据《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-20018.01的
要求
,配水
管道
的工作
压力
不应超过1.2MPa。具体到每个分区的压力,应以设计图纸为准...
消防管
打压是怎么规定的,供水管的打压是怎么规定的,一样吗谢谢_百度知...
答:
3、当喷头的公称直径小于10 MM时,应在配水干管或配
水管
上按装过滤器。4、当通风
管道
宽度大于1.2M时,喷头应安装在其腹面以下部位。5.10
消防
系统通水调试 消防系统通水调试应达到消防部门测试规定条件。消防水泵应接通电源并已试运转,测试最不利点的喷洒头和消火栓的
压力
和流量能满足
要求
。供水管水压...
消防管道
试压一般加
多少
兆帕的
压力
答:
强度试验:消火栓系统为设计工作
压力
的1.5倍,喷淋系统设计压力小于或等于1.0MPa时试验压力为1.5倍, (不得低于1.4MPa);高于1.0MPa时,工作压力加0.4MPa,试验压力30分钟应无渗漏、无变形、且压力降不大于0.05MPa。严密性试验:
管道
试压压力为设计压力24小时无渗漏,即为合格。
四层办工楼
消防管道
应打
多少
mpa的
压力
,保压多长时间?
答:
常规为设计
压力
1.5倍,并不低于1.4MPa;稳压30min,压力降不应大于0.05MPa
消防
打压
多少
公斤符合规范
要求
答:
一般的公共场所水压0.1MPa,人员密集的场所0.13MPa,其他场所0.07MPa。公共
消防
栓标准水压指水枪的充实水柱应经计算确定,甲、乙类厂房、层数超过6 层的公共建筑和层数超过4 层的厂房或仓库,不应小于10.0m。高层厂房或仓库、高架仓库和体积大于25000m3 的商店、体育馆、影剧院、会堂、展览建筑,车站...