00问答网
所有问题
当前搜索:
消防管道要求多少个压力
室外
消防管道
打压24小时内掉压
多少
才算标准?
答:
则视为合格。例如,对于试验
压力
为1.2MPa的消防立管,24小时内掉压量应小于等于0.12MPa。需要注意的是,在进行室外
消防管道
试压时,必须按照相关标准和规范进行操作,并严格遵守安全操作规程。同时,也要定期检查和维护消防管道,确保其正常运行和使用效果。
小高层
消防管道
打压
多少
mp
答:
一般设计都有
要求
的试验压力。如果没有按照下面执行 12.4.2
压力管道
水压强度试验的试验压力应符合表 12.4.2 的规定。表 12.4.2 管材类型 钢管 压力管道水压强度试验的试验压力 系统工作压力 P(MPa)≤1.0 >1.0 ≤0.5 >0.5 P 试验压力(MPa)1.5P,且不应小于 1.4 P+0.4 2P P+...
消防管道
试压,用空压机打
多少个
压。
答:
这个根据GB50974-2014的12.4.2-12.4.4条规定大哥强度试验必须采用水压试验,严密性试验可以采用气压试验的。12.4.2
压力管道
水压强度试验的试验压力应符合表 12.4.2 的规定。表 12.4.2 压力管道水压强度试验的试验压力 管材类型 系统工作压力 P(MPa) 试验压力(MPa)≤1.0 1.5P,且不...
您好,请问PE160 16公斤的管道,用于
消防管道
,那么系统打压应该打
多少个
压...
答:
管网无泄漏、变形且压力降≤0.05MPa;2.系统设计压力≤1.0MPa时,水压强度试验压力=1.5*设计工作压力且≥1.4MPa;3.系统设计压力>1.0MPa时,水压强度试验压力=设计工作压力 0.4 MPa。理论上
要求
打16
个压力
没问题,因为
管道
承压能力是这么多,但是施工工艺要做的很完美,现实往往做不到 ...
消防管道
闭水压力试验为
多少个压力
答:
管道
试压,一般是系统
压力
的1.5倍,或者看设计说明。当系统设计工作压力大于1.0MPa时,水压强度试验压力应为该工作压力加0.4MPa。
室外
消防
栓出口
压力
一般是
多少
答:
《建筑设计防火规范》 8.1.3 室外
消防
给水当采用高压或临时高压给水系统时,
管道
的供水
压力
应能保证用水总量达到最大且水枪在任何建筑物的最高处时,水枪的充实水柱仍不小于10m;当采用低压给水系统时,室外消火栓栓口处的水压从室外设计地面算起不应小于0.1MPa。
20一30层高楼
消防管道
打压
压力
为
多少
?
答:
高层打压,一般都是在一楼打的,一般规定
压力
在2.0Mpa。也就是我们说的20公斤
新
消防
外网给水工程验收规范有吗?管网打气压定
几个
气压
答:
这个按照规范
要求
的是 12.4.2
压力管道
水压强度试验的试验压力应符合表 12.4.2 的规定。表 12.4.2 压力管道水压强度试验的试验压力 管材类型 系统工作压力 P(MPa) 试验压力(MPa)≤1.0 1.5P,且不应小于 1.4 钢管>1.0 P+0.4 ≤0.5 2P 球墨铸铁管>0.5 P+0.5 钢丝...
消防管道
试验
压力
最大压力是
多少
答:
如果设计图纸没有注明工作
压力
是
多少
的话,你按工作压力1.0MPa考虑应该是没有任何问题的 1、当系统设计工作压力等于或小于1.0MPa时,水压强度试验压力应为设计工作压力的1.5倍,并不应低于1.4MPa;当系统设计工作压力大于1.0MPa时,水压强度试验压力应为该工作压力加0.4MPa。2、水压强度试验的测试...
消防管道
十八层一般打压
多少
公斤?打压多长时间?
答:
消火栓取工作
压力
加0.4MPA,喷淋取值1.4MPA 1.消火栓系统在完成
管道
及组件安装后,应首先进行水压强度试验。水压强度试验的压力值应按照下列方式设定:当系统设计压力等于或小于1.0MPa时,水压强度试验压力应为设计工作压力的1.5倍,并不应低于1.4MVa;当系统设计工作压力大于1.0MPa时,水压强度试验...