00问答网
所有问题
四层办工楼消防管道应打多少mpa的压力,保压多长时间?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2015-03-19
常规为设计压力1.5倍,并不低于1.4MPa;稳压30min,压力降不应大于0.05MPa
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://00.wendadaohang.com/zd/DIZ00nnrnD0ZTj0rTeT.html
其他回答
第1个回答 2015-03-19
强度试验:一般为1.4MPa,保压30min。
严密性试验:工作压力,保压24h。
相似回答
消防管道
试压标准和
时间
要求是
多少?
答:
1、通常来说,普通的消防管道在进行打压试验时,
其压力不得大于1.6MPa
,也就是说其压力不得大于16公斤。若是压力过大,那消防管道上的阀门就难以承受过大的压力,容易出现损坏。消防管道打压的时间,若是保持在0.5小时内,其压力下降值在0.5公斤就是合格的。2、在打压试验合格之后,相关的工作人员...
消防管道
严密性试验
压力
为
多少
有什么规范吗
答:
钢管压力管道水压强度试验的试验压力应系统工作压力1MPa
,规范要求试验压力按1.5MPa,系统工作压力大于1MPa,试验压力按系统工作压力加0.4MPa。水压强度试验的测试点应设在系统管网的最低点。对管网注水时,应将管网内的空气排净,并应缓慢升压,达到试验压力后,稳压30min后,管网应无泄漏、无变形,且...
消防管道压力
标准
多少
公斤
答:
到了试验压力以后必须先要保压
30分钟
。
消防
水网打压
多长时间?压力多少
?那个规范?
答:
1 钢管试验
压力
为P+0.5(P为工作力),且不小于0.9
MPa,
2 预试验阶段:将
管道
内水压缓缓地升至试验压力并稳压30min,期间如有压力下降可注水补压,但不得高于试验压力;检查管道 接口、配件等处有无漏水、损坏现象;有漏水、损坏现象时应及时停止度压,查明原因并采取相应措施后重新试压。3 ...
大家正在搜
安装消防管道工资多少钱
消防管道工地安装工人
消防管道安装小工累吗
8000招消防管道安装工
消防管道工人怎么找活
消防管道安装工作怎么样
消防管道施工
消防安装一个工是多少
消防管道安装工人招聘
相关问题
消火栓水管打压1.4Mpa打压10min,下降多少为合格,保...
消防水泵吸水管上的压力表最大量程不应低于0.70Mpa,为什...
消防管道试验压力最大压力是 多少
消防管道标准工作压力
消防管道工作压力1.4mpa,问需要管材的厚度是多少?
17层的楼消防水管网水压应是多少兆帕?
国家规定消火栓系统消防管道内要保持的消防水压是多少?
消防管道压力要求1.4mpa,打气压需要多少