00问答网
所有问题
当前搜索:
电力变压器的额定电流怎么算
知道
变压器的额定
容量,
如何计算
它
的额定电流
?
答:
如果是
电力变压器
,
其计算
方法:额定电流=额定容量÷根号3÷输出电压 比如额定容量为1250KVA,
其额定电流
=1250000÷1.732÷400=1804A
如何计算变压器电流
答:
高压侧电流=1000/20=50A,低压侧电流=1000*2=2000A,这种方法过于粗糙,一般都是设计院用来开关元型选型、电缆选型和校验的时候常用的方法 四、公式
计算
法:直接利用已知的
电力
参数,利用公式计算出
变压器电流
I=S/1.732/U I--电流,单位A S--变压器容量,单位kVA U--电压,单位kV ...
...试求高压侧110KV和低压侧10KV
的额定电流
是多少?
答:
高压侧110KV
的额定电流
为:50000KVA / (1.732 * 110KV) = 262.4A 低压侧10KV的额定电流为:50000KVA / (1.732 * 10KV) = 2886.8A 110kV的
变压器
,其额定电压为110kV,容量范围广泛,常见的包括6300kVA、8000kVA、10000kVA等,直到50000kVA。变压器容量的选择通常取决于
供电
需求,随着电压等级的...
变压器额定电流计算
答:
1、变压器的铭牌上都标有变压器的容量和实际的额定电流。
计算变压器的额定电流
,必须知道变压器的容量和电压等级,额定电流Ie=容量S/1.732*U;2、电动机的铭牌上标有电机的有功功率和额定电流。如果要计算,公式是Ie=P/1.732*U*Pf(P为电机功率,Pf为功率因数)3、电灯比较简单,一般都是单相回路,...
三相
变压器额定电流
公式和原理介绍
答:
三相变压器
额定电流计算
公式 上图所表示的内容为三相变压器额定电流的计算公式。现在我们使用的
电力
系统大多采用三相
变压器供电
。三相变压器也可以由于三台容量相同的单相变压器构成,再将绕组元件分别联结成三角形或星形,就可以组成一个三相变压器。三相
变压器的
连接结构相对来说是比较复杂的,市面上的商家则会...
变压器额定电流怎么计算
?
答:
输出
电流
=S/(U2*根号3)=S/(36*1.73)变压器 变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。按用途可以分为:
电力变压器
和特殊变压器(电炉变、整流变、工频试验...
怎样计算电力变压器电流
答:
三相
电力变压器额定电流计算
公式:Ie=Se÷(1.732×Ue)式中:Ie为额定电流(A)Se为额定容量(KVA)Ue为额定电压(KV)
...试求高压侧110KV和低压侧10KV
的额定电流
是多少?
答:
额定电流
I=额定容量/(1.732*额定电压),容量单位KVA电压单位KV,一二次都是这公式 高压侧I=50000/1.732*110=262.4A 低压侧=50000/1.732*10=2886.8A
电力变压器的
一次电流和二次
电流怎么算
?
答:
对于三相变压器:变压器的额定容量=根号3 X
变压器的额定电流
X 变压器的额定电压\x0d\x0a所以变压器的的额定电流=变压器的额定容量 / (根号3 X 变压器的额定电压)\x0d\x0a\x0d\x0a如一台100kVA的三相变压器,其一次电压为10kV,二次电压为0.4kV,则:\x0d\x0a其一次电流:I1...
400kVA的
变压器额定电流
是多少?
怎么计算
的?
答:
576A。400*1.44=576A。变压器在额定容量下运行时,绕组的电流为
额定电流
。参照国家标准GB/T15164—1994《油浸式
电力变压器
负载导则》,变压器可以过载运行,三相
的额定
容量不超过100 MVA(单相不超过33.3 MVA)时,可承受负载率(负载电流/额定电流)不大于1.5的偶发性过载,容量更大时可承受负载率不...