服务器机房内新增防静电地板,同时做
等电位
网
答:
1.国家规定要求是必须使用
焊接
的,如果要求不高也可以采用螺丝拴接的形式连接。2.防静电地板需与
等电位接地
网连接,连接方式是防静电地板的支架与等电位网通过跳线的方式连接。3.直接与房屋主接地干线即可,不用于主电源电缆平行敷设。也可以直接连接至建筑物钢筋,利用钢筋做引下线。
等电位
的
接地
是接在哪里?
答:
不管是设计还是
规范
要求上来说 建筑的防雷引下线(利用墙柱的钢筋)和我们的卫生间
等电位
是不能直接连接在一起的(除基础
接地
) 卫生间等电位也是利用建筑的墙柱钢筋连接到基础接地的 我们的等电位箱子里面有端子 卫生间涉及到有金属的按要求是要连接到我们的等电位箱里面的。我们表面上看上...
桥架跨
接地
线
规范
要求
答:
法律分析:1、金属电缆桥架及其支架全长应不少于2处与
接地
(PE)或接零(PEN)干线相连接;2、非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯接地线,接地线最小允许截面积不小于4mm2;3、镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。法律依据:《...
机房防雷
接地
的详细做法
答:
3、每个电气装置的
接地
应以单独的接地线与接地汇流排或接地干线相连接,严禁在一个接电线中串接几个需要接地的电气装置。重要设备和设备构架应有两根与主接地网不同地点连接的接地引下线。4、建筑物
等电位
连接干线应从与接地装置有不少于2处直接连接的接地干线或总等电位箱引出,等电位联结干线或局部等...
卫生间局部
等电位
端子板材质及厚度有什么要求?
答:
不大于0.6m×0.6m的网格,要使用紫铜。《
等电位
联结安装》(02D501-2)对建筑物的等电位联结具体做法作了详细介绍。等电位措施是人身安全的一个部分。进行卫生间内局部等电位联结时,应将金属给排水管、金属面盆、澡盆和马桶、金属采暖管和墙地面钢筋网通过等电位联结线在局部等电位联结端子板处连接在...
卫生间内有个
等电位
联结端子箱,不可触动,是干什么的。
答:
一般用于配电室内作重复
接地
用,也用于住户的带洗浴设备的卫生间内,用于洗浴设备及相关插座的接地。
等电位
联结端子箱适用于一般工业与民用建筑物电气装置,防间接接触电击和防接地故障引起的爆炸和火灾的等电位联结、建筑物防雷和电子信息。设备防瞬态过电压及干扰等。等电位联接端子箱将建筑物如高层住宅、...
卫生间局部
等电位
要跟防雷引下线连接吗
答:
局部
等电位
和防雷引下线要连接的,图纸上会明确标明,从最近的一个引下线
焊接
至等电位,图集上有,你可以去查查
高杆灯的防雷
接地
有怎样的要求?
答:
(2)考虑到RCD因误动作而熄灯,可在大道两侧各设一排路灯,都采取RCD保护,这样当一排RCD跳闸时道路照明仍可保证,利用路灯基础作为
接地
极,灯杆作为作为PE线。(3)不必装避雷针,因为它的高度并不太高。3、庭园灯的防雷接地 (1)由于庭园灯处于不具备
等电位
联结的潮湿场所,因此不应采取TN系统,...
什么情况下设置防雷
接地
极引线
答:
以全方位防护,综合治理,层层设防,雷击能量安全泄放,快速散流,对称均衡均压
等电位
原理为原则,采取接闪、分流、搭接、均衡、均压等电位连接的综合防雷保护系统,配合完善的施工方法和性能优质的防雷材料,有效预防移动通信设备免遭雷电危害,达到最完善的防雷效果,特制定下列施工技术
规范
:1、 制作
焊接
...
住宅工程中电气施工的质量控制?
答:
接地
系统的焊接工作始终伴随着施工的整个过程,焊接质量决定着过程质量。以柱筋为引上线的接地网,要求施工人员采用每层按轴线标清每根柱子的位置及钢筋焊接根数进行施工,防止漏焊或错焊造成的接地中断。接地体或接地网施工完成后,应及时检测确保接地电阻值符合设计规定值。对于
等电位焊接
以及设计注明要进行重复接地的部位...