卫生间局部等电位要跟防雷引下线连接吗
RT,我怎么规范里查不到
举报该问题
推荐答案 推荐于2017-10-02
局部等电位和防雷引下线要连接的,图纸上会明确标明,从最近的一个引下线焊接至等电位,图集上有,你可以去查查
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://00.wendadaohang.com/zd/DZjBnI0II.html
其他回答
第1个回答 推荐于2017-09-06
局部等电位没有要求连接到引下线,但是必须连接到总等电位。
局部等电位联结(LEB):在一局部场所范围内将各可导电部分连通,称作局部等电位联结。它可通过局部等电位联结端子板将下列部分互相连通:
——PE母线或PE干线;
——公用设施的金属管道;
——建筑物金属结构。
第2个回答 2010-04-03
必须连接,为防止静电感应产生火花或高电压,建筑物内的金属物(如设备、管道、构架、电缆外皮、钢屋架、钢窗等较大金属构件)和突出屋面的金属物(如放散管、风管等)均应连接到防雷电 感应的接地装置上(即实习等电位连接)。
第3个回答 2010-04-02
需要连接,这在建筑物设计图里都都有明确标示。
相似回答
卫生间等电位连接
是否要与
避雷引下线连接
???有说连接的有说不连的
答:
最好不要
,还是就近和圈梁连接好点,当然圈梁要与接地装置形成电气通路。
卫生间
的
局部等电位
必须与
防雷引下线
焊接吗?
答:
局部等电位没有要求连接到引下线,但是必须连接到总等电位
。局部等电位连接:在建筑物局部范围内,将电气装置外露可接近导体和其他外露可接近导体等电位连接。住宅楼做总等电位联结后,可防止TN系统电源线路中的PE和PEN线传导引入故障电压导致电击事故,同时可减少电位差、电弧、电火花发生的机率,避免接地...
...
卫生间
的
局部等电位
有必要
和避雷引下线连接吗
?为什么?请高手详细...
答:
只要有
避雷
针或建筑物高于你家所安装的太阳能热水器,并顶部小于45度角覆盖范围内,就不必考虑避雷,如果没有或大于45度角就要考虑避雷了.
卫生间等电位
能
和防雷连接吗
答:
局部等电位和防雷引下线需要连接
。图纸通常会明确指示连接方式,要求从最近的一个防雷引下线开始,焊接至等电位。相关的图集也提供了详细的安装指导,您可以查阅这些图集以获得更多信息。