00问答网
所有问题
当前搜索:
管道严密性试验压力
强度和
严密性试验
有什么区别?
答:
1、试验对象不同。
严密性试验
一般是针对煤气
管道
和设备在投产前所进行的打压试漏过程,验证管道或容器的气密性,保证安全生产的措施。而强度试验一般是针对某种材料,测定其屈服极限、强度极限或疲劳极限等指标。2、试验方法不同。严密性试验一般是对管道或容器内充入一定
压力
的氮气,检验其保持压力时间;...
热力
管道
设计压力为 0.3MPa,强度试验时
试验压力
为( )。
答:
【答案】:D 强度试验的
试验压力
为 1.5 倍设计压力,且不得低于 0.6MPa,其目的是
试验管道
本身与安装时焊口的 强度;
严密性试验
的试验压力为 1.25 倍设计压力,且不得低于 0.6MPa。
消火栓和喷淋
管道
的强度
严密性试验
的要求是什么?按哪个规范走?_百度...
答:
试验压力
为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。10min内压力降不大于0.05MPa,然后降至工作压力进行检查,压力保持不变,不渗不漏。GB50242建筑给排水
管道严密性试验
答:
除了
压力试验
法外,还有一些其他的试验方法也可以用于管道严密性检测,如真空试验法、泄漏检测法等。这些方法各有特点,可以根据具体的管道系统特点和要求进行选择。总的来说,
管道严密性试验
是确保管道系统安全、稳定运行的重要环节。通过科学合理的试验方法和技术手段,可以及时发现和解决管道系统中存在的泄漏...
采暖水压
试验严密性
是多少?
答:
一般是设计
压力
的1.5倍,如果没有设计压力,你需要按照阀门上标注的1.5倍做
严密性试验
管道
系统、强度和
严密性试验
记录中,设计
压力
和工作压力是一回事吗...
答:
不是,设计
压力
是指设定的压力容器顶部的最高压力,与相应的设计温度一起作为设计载荷条件,其值不得低于工作压力。实际计算时可按《压力容器安全技术监察规程》等有关规定来确定相应的设计压力。工作压力是指因工作负担过重、变换生产岗位、工作责任过大或改变等对人产生的压力,工作压力是当前全球性的...
煤气
管道严密性试验
的具体要求是什么?
答:
三、试压时的升压速度不宜过快。四、
严密性试验
稳压的持续时间应为24H,每小时记录不少于1次。五、所有未参加严密性试验的设备、仪表、管件、应在严密性试验合格后进行复位,然后按设计
压力
对系统升压,应采用发泡剂检查设备、仪表、管件及其与
管道
的连接处、不漏为合格。六、做好试验记录。七、试验用...
给水的强度、
严密性试验
,低区的工作
压力
为0.30MPa那么他的强度、严密...
答:
压力降不应大 于0.02MPa,然后降到工作压力进行检查,应不渗不漏;塑料管给水系统应在
试验压 力
下稳压1h,压力降不得超过0.05MPa,然后在工作压力的1.15 倍状态下稳压2h,压力降不得超过0.03MPa,同时检查各连接处不得渗漏。所以你的
管道
强度
试验压力
0.6Mpa,
严密性
为0.3Mpa ...
设备和
管道
的
压力试验
?
答:
2.系统设计压力≤1.0MPa时,水压强度
试验压力
=1.5*设计工作压力且≥1.4MPa;3.系统设计压力>1.0MPa时,水压强度试验压力=设计工作压力 0.4 MPa。水压
严密性试验
4.环境温度不宜<5℃,当<5℃,水压试验应采取防冻措施;5.试验压力=设计压力,稳压24h,应无泄漏。6.气压严密性试验 介质宜用...
6. 简答题
管路
系统
严密性试验
时的
试验压力
如何确定?
答:
管路
系统
严密性试验
时的
试验压力
按照国家标准就是等于
管道
系统的设计压力,详细参见GB/T 20801.5-2006第9.2-b条,严密性试验就是泄漏试验。