采集模块采集一个0-1.5V的电压信...
答:
要看
EM
231
模拟量
采集模块采集电压范围是多少,才可以确定其转换的运算方法,如果是0-5V 则对应ad值为0-32768,这0-1.5V对用为0-9830,
西门子em
231是什么模块?
答:
EM
231
模拟量
输入模块有多种类型,例如:EM231 4路输入模拟量模块。EM231 8路输入模拟量模块,EM231 4路输入热电阻模块,EM231 4路输入热电偶模块等,本文下面以EM231 8路模拟量输入模块为例进行说明:1. 订货号 EM231 8AI的订货号是:6ES7 231-0HF22-0XA0;2. 尺寸 EM231 8AI的尺寸是71....
西门子EM
235
模拟量
输出电压信号有而电流信号没有?
答:
模拟量
输入输出在
西门子
模块里对应的数据存放在AIW和AQW中,对应的数据范围是0~32000,也就是说0~1.6MPA对应着电压输入时0~5V,对应着PLC数据就是0~32000。西门子是世界上最大的电气和电子公司之一,历经150年来常盛不衰,其营业收入在2003年列财富500强第21位,在 电子电气类公司中更是名列榜首。...
请教各位大哥,
西门子EM
231
模拟量
模块可以同时接电压输入和电流输入吗...
答:
1:可以的,
EM
231的DIP开关(拨码开关),把第一个和第六个置于ON位置,其余的置于OFF位置。(DIP开关拨到上面是ON,下面是OFF)。这样可以输入0-5V的电压或者0-20MA的电流。2:对于电压信号,按正、负极直接接入X+和X-;对于电流信号,将RX 和X+短接后接入电流输入信号的“+”端,未连接...
西门子模拟量
模块
em
232怎么编程控制压力阀
答:
端子上标有M0,V0,I0,M1,V1,I1,这就是
模拟量
输出的接线端子,如果你要的输出是电压信号,就接M0,V0,和M1,V1,电流信号就接M0,I0,和M1,I1。M为公共端,V表示电压,I表示电流,后面的0,1表示通道号。
请问
西门子EM
235
模拟量
模块怎么实现温度控制,需要PLC程序
答:
用这个模块采集温度值 然后在PLC里面用PID指令做控制就好了
西门子EM
235
模拟量
模块外部接口详细讲解
视频时间 18:58
西门子
s7-200
em
232
模拟量
输出有什么用
答:
输出0-10V或者0-20mA控制外部设备,如变频器、调节阀等
...
西门子
S7-200的PLC,一个热电偶,一个
模拟量
模块
EM
235,
答:
使用热电偶采集数据应当使用热电偶的
模拟量
模块(型号231-7PD22-0XA8)这是个4路输入的模拟量温控模块 。
EM
235是个四入一出适应于4-20mA的模拟量模块。
西门子
200PLC
模拟量
扩展模块
EM
231 SF指示灯一直在闪是什么问题_百度知 ...
答:
system fault ,系统错误。重新上电看看吧,有可能坏了。