我现在利用西门子PLC200,EM231模拟量采集模块采集一个0-1.5V的电压信号,在编程时的模数转换该是怎样的?

如题所述

要看EM231模拟量采集模块采集电压范围是多少,才可以确定其转换的运算方法,如果是0-5V
则对应ad值为0-32768,这0-1.5V对用为0-9830,
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-10-24
EM231有4通道输入模块和8通道输入模块两种,根据每种模块DIP开关配置不同对应的采集电压,电流范围也不同。下面以4通道为例。
首先你采集的范围是0-1.5v。所以SW1 为ON 采用单极性
如果SW2 为OFF SW3为 ON 则输入电压范围为0~10V.所对应的PLC内部的数字量为0~32000 .所以0~1.5V对应的为0~4800
如果SW2 为ON SW3为 OFF 则输入电压范围为0~5V.所对应的PLC内部的数字量为0~32000 .所以0~1.5V对应的为0~9600.

具体还要看说明书本回答被提问者采纳
第2个回答  2012-10-24
EM231模拟量正负10V对应 -32000~32000 所以0~1.5V对应模拟量是 4800